配电变电所低压侧系统接地电阻是不大于4欧姆吗?
苯笨
苯笨 Lv.12
2015年10月17日 21:15:12
只看楼主

本帖最后由 苯笨 于 2015-10-17 21:22 编辑 王厚余在1998年第2期的建筑电气< >结束语中提到"4欧姆规定过大,此电阻值以不大于2欧姆为宜". 在2001年9月电网技术< >中谈到"发达国家的R值通常不大于2欧姆". 元芳你怎么看.

本帖最后由 苯笨 于 2015-10-17 21:22 编辑

王厚余在1998年第2期的建筑电气< <低压配电系统的接地> >结束语中提到"4欧姆规定过大,此电阻值以不大于2欧姆为宜".
在2001年9月电网技术< <对b类电气装置接地问题的商榷> >中谈到"发达国家的R值通常不大于2欧姆".
元芳你怎么看.
免费打赏
苯笨
2015年10月23日 13:36:34
12楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-10-23 14:27 编辑 xiamuzhixin 发表于 2015-10-23 08:44 即使不考虑用来连接的接地网的电阻值,理论中,最小的接地电阻也就5。然而在您的观点中扁钢是没有电阻的对 …我没说扁钢没电阻呀.我是说接地电阻是按公式计算的,您那两楼电阻不是并联关系.我供配电是施行注册的第一年过.发输变电是2011年过的,考发考了三年,就是年纪大,翻书太慢,找不到地方.
回复
xiamuzhixin
2015年10月23日 14:42:25
13楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-10-23 14:45 编辑 苯笨 发表于 2015-10-23 13:36 我没说扁钢没电阻呀.我是说接地电阻是按公式计算的,您那两楼电阻不是并联关系.我供配电是施行注册的第一年 …既然有电阻,那么,您这段话何解?“大楼A接地电阻为10,大楼B接地电阻为10,把大楼A和大楼B的地网相连后,只能说大楼A和大楼B组成的建筑群的接地电阻是5,因为大楼A的接地电阻并不是变为5,而是在10和5中间的某个值。不对呀.接地电阻计算需要学一下.否则,注册难过.”考虑A和B地网扁钢的电阻,对A来说,接地电阻值不是在5和10之间的一个值?(这里不考虑扁钢的散流效应,否则要考虑土壤电阻率,以及长度等各种因素,太过复杂)
回复
苯笨
2015年10月23日 14:57:46
14楼
xiamuzhixin 发表于 2015-10-23 14:42 既然有电阻,那么,您这段话何解?“大楼A接地电阻为10,大楼B接地电阻为10,把大楼A和大楼B的地网相 …应该按整体计算,而且考虑间距.就像单根接地极和两根接地极.1根接地极30.2欧,2根间距5米接地电阻为10欧.详见工业与民用配电设计手册第896页表14-20.
回复
xiamuzhixin
2015年10月23日 15:15:08
15楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-10-23 15:20 编辑 苯笨 发表于 2015-10-23 14:57 应该按整体计算,而且考虑间距.就像单根接地极和两根接地极.1根接地极30.2欧,2根间距5米接地电阻为10欧.详 …呵呵,手册的算法是对整个建筑而言,而且也把扁钢分流考虑进去了,属于工程经验,一根接地极和多根接地极,是对整个建筑而言的。建筑A,和建筑B,你按照接地极来计算?在您的理论中,建筑A和建筑B相距10米时,以及建筑A在北京而建筑B在纽约时,两者建筑A的接地电阻是一样的?另外,我很好奇,按照您的理论,为何防雷规范GB50057中会有”每根引下线的冲击接地电阻不大于10欧“,反正在您的理论中,接地极是贯通的,测一个整体的冲击接地电阻不大于10就可以了,何必需要每根?
回复
苯笨
2015年10月23日 15:36:36
16楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-10-23 16:30 编辑 xiamuzhixin 发表于 2015-10-23 15:15 呵呵,手册的算法是对整个建筑而言,而且也把扁钢分流考虑进去了,属于工程经验,一根接地极和多根接地极 …不和您理论了,您亲自把您们单位设计的单个楼算一下,再把两个楼算一下,问题不就搞清楚了.我只能做到提醒您计算时要用GB/T50065-2011. 公式和手册是不同的.我们一直在说接地电阻,您怎么谈到冲击电阻上了.二个概念.您说的问题和我的这个帖子没关系.我写的是给编标准的人看的.他们对IEC没吃透.有些标准写接地电阻的根本就不是电气设计人员.比如:火灾.
回复
electricity
2023年11月28日 10:52:09
17楼

4欧姆是大了点,1欧姆

回复

相关推荐