厂区变电所低压侧选用配电柜类型讨论
zhumeng7225
zhumeng7225 Lv.12
2014年06月08日 11:35:19
只看楼主

最近做了个厂区变电所变压器变出低压侧配电柜选用的GCK抽屉柜,现在甲方让换成GGD柜,在变电所用GGD本人觉得不够安全,操作没有抽屉柜方便,还有就是不知道有没有变电所用配电柜选用类型的有关规定,各位前辈们做变电所都是采用什么类型的柜子呢,希望大家给点意见!

最近做了个厂区变电所变压器变出低压侧配电柜选用的GCK抽屉柜,现在甲方让换成GGD柜,在变电所用GGD本人觉得不够安全,操作没有抽屉柜方便,还有就是不知道有没有变电所用配电柜选用类型的有关规定,各位前辈们做变电所都是采用什么类型的柜子呢,希望大家给点意见!
xiaoqibing
2014年06月08日 12:32:23
2楼
GGD柜子可以看到设备的具体情况,便于运行管理,抽屉式的只是方面维修,在实际运行观测中不是很实用!:)
回复
云飘飘
2014年06月08日 12:59:16
3楼
如果是厂里自己管理,供电部门没有钥匙的那种变电所,换成固定柜没有什么问题;如果是供电部门管理的那种,要与供电部门协商,因为供电部门基本上采用抽屉柜。
回复
zljsyc
2014年06月08日 17:41:34
4楼
采用固定柜没什么不可以的呀
回复
zhanghl5418
2014年06月10日 15:45:28
5楼
估计是因为GGD的成本要低于GCK的缘故。
回复
linchjiu
2014年06月11日 13:22:37
6楼
应该可以用GGD
回复
mahe8808
2014年06月11日 14:46:22
7楼
不明觉历啊
回复
golden_way860
2014年06月11日 15:16:16
8楼
如果是不需要经常改变配电方案的柜子,可以考虑用GCK,但抽屉柜不利用仪表更换、增加开关
回复
czx316pv
2014年06月11日 22:41:26
9楼
同意楼上的观点。
回复
tgs852
2014年06月12日 08:27:03
10楼
没有什么安全问题呀,我们公司的两座配电室容量3200KVA,低压配电柜全部用的GGD的柜子,内置ME的断路器,运行十多年了,没什么安全故障。
回复
qq_1402385968949
2014年06月12日 08:30:06
11楼
同意楼上的观点哦!
回复