厂区变电所低压侧选用配电柜类型讨论
zhumeng7225
zhumeng7225 Lv.12
2014年06月08日 11:35:19
只看楼主

最近做了个厂区变电所变压器变出低压侧配电柜选用的GCK抽屉柜,现在甲方让换成GGD柜,在变电所用GGD本人觉得不够安全,操作没有抽屉柜方便,还有就是不知道有没有变电所用配电柜选用类型的有关规定,各位前辈们做变电所都是采用什么类型的柜子呢,希望大家给点意见!

最近做了个厂区变电所变压器变出低压侧配电柜选用的GCK抽屉柜,现在甲方让换成GGD柜,在变电所用GGD本人觉得不够安全,操作没有抽屉柜方便,还有就是不知道有没有变电所用配电柜选用类型的有关规定,各位前辈们做变电所都是采用什么类型的柜子呢,希望大家给点意见!
zhumeng7225
2014年06月12日 08:33:27
12楼
看了大家的说法,心里明白了好多,甲方就是为了省钱箱采用GGD,不过用GGD的配出的出线回路会比GCK的少不少,这样算算,用GGD和GCK价格方面也差不很多
回复
liu583829685
2014年06月12日 08:58:28
13楼
学习学习!!!!!!!!!
回复
liuiping
2014年06月12日 09:11:01
14楼

不明觉历啊
回复
pjlxln
2014年06月12日 11:05:49
15楼
用固定分隔柜,有抽屉柜的优点,开关可以拉出检修。
回复
zjfordos
2014年06月12日 12:52:08
16楼
按甲方要求
回复
hanke1989
2014年06月12日 14:32:30
17楼
我们这用GGD的很多,放心吧
回复
chunhuaxingxing
2014年06月13日 11:31:30
18楼
学习学习了。
回复
zhumeng7225
2014年06月13日 11:44:41
19楼
hanke1989 发表于 2014-6-12 14:32 我们这用GGD的很多,放心吧请问选用GGD柜的话一般选多大尺寸的? 宽*深*高
回复
biaoliruyili
2014年06月13日 13:39:33
20楼
如果只是简单的供配电,并且用电设备功率变换不大的情况,可以采用GGD;GGD一般应用在民用配电领域的比较多,当然,在工业配电领域也有用的,它是属于低端的配电柜。GCK、GCS、MNS抽出式配电柜的价格都比较高,配电接线方式灵活,检修更换方便,占地面积小,控制方式灵活多样,在工业配电领域应用的比较多。
回复
hanke1989
2014年06月13日 14:46:55
21楼
次总(变压器出线后的柜子),补偿用1000*600*2200
出线柜用800*600*2200
可根据实际情况和柜厂调整
回复

相关推荐

APP内打开