新建厂区,设独立变电所好还是箱变好?
河图
河图 Lv.7
2005年06月14日 09:52:33
只看楼主

厂区规模不大,大概用400kVA的变压器,是设独立变电所好,还是箱变好?是不是这两种方案都可以?如可以,在投资和日常维护等方面,哪个方案比较好?谢谢!

厂区规模不大,大概用400kVA的变压器,是设独立变电所好,还是箱变好?
是不是这两种方案都可以?
如可以,在投资和日常维护等方面,哪个方案比较好?
谢谢!
免费打赏
zhangq_cai1
2005年06月14日 10:28:28
2楼
两种方案都可以,箱变站地面积小,投资少,日常维护方便,尽年来(特别是民用建筑中)被广泛应用。所以说用箱变比较好。
回复
李兴龙机电科技
2005年06月14日 10:38:19
3楼
也可以贴建。
回复
print1982
2005年06月14日 10:40:19
4楼
才做的一个厂区,用的800kVA箱变。
回复
河图
2005年06月14日 11:27:25
5楼
请问,如果用箱变,设计程序是怎样的?还用出图吗?
我觉得,好象不用设计了。直接交给生产箱变的厂家就可以了吧?
回复
zhangq_cai1
2005年06月14日 11:44:23
6楼
应该出图的~~~
回复
print1982
2005年06月14日 15:46:39
7楼
当然出图了
但是我也就出了个一次图,二次、基础、大样之类的就省了
厂家负责啊,多省事。
箱变就是方便--设计方便、安装方便、维护方便
回复
waboe
2005年06月14日 18:45:28
8楼
相对于独立变电所来说,你只有400KVA还是用箱变好.
你所要出图的内容主要是指你高压馈出的回路.
回复
qihonglei1234
2005年06月15日 15:39:22
9楼
郁闷,什么都推到我们生产厂家来了!

设计老大门,三个字,NBA
回复
汤逊
2005年06月15日 19:09:20
10楼


我们这供电设计院的图纸基本不给二次,一般只有一次,最多给个基础图
回复
rabbit910
2005年06月15日 20:32:50
11楼
我们给一次,而此不给,基础由具体世纪订货厂家确定,因为每个厂家不一样
但是厂家个的基础图只是安装尺寸,底部深度等尺寸由设计确定
回复

相关推荐