1500平的单层厂房里的10kV变电所配电室的应急照明,属于消防应急照明还是备用照明?这决定照度的要求。谢谢!
1500平的单层厂房里的10kV变电所配电室的应急照明,属于消防应急照明还是备用照明?
这决定照度的要求。谢谢!
2楼
这个不管是应急照明还是备用照明 在受到断电影响时 其照度应该不受到任何影响,当然照度值也是要能保持正常照度
具体规定见:GB50016-2006 11.3.1
回复
3楼
10KV变配电所的照明是备用照明,不间断时间180min,100%的备用率,也就是配电室内所有的灯都应该带蓄电池,带防火罩,耐火线缆,穿钢管等等。
回复
4楼
rk5707 发表于 2013-6-26 13:06 这个不管是应急照明还是备用照明 在受到断电影响时 其照度应该不受到任何影响,当然照度值也是要能保持正常 …谢谢这位兄弟的回复!
回复
5楼
lr368816158 发表于 2013-6-26 13:20 10KV变配电所的照明是备用照明,不间断时间180min,100%的备用率,也就是配电室内所有的灯都应该带蓄电池, …请问180min是哪里来的啊?
回复
6楼
逃生通道采用带蓄电池的应急就可以了。
回复
7楼
请问180min是哪里来的啊?
回复
8楼
同意楼上的回复
回复
9楼
请问180min是哪里来的啊?
回复
10楼
180min见民规JGJ16-2008表13.8.6
回复