回复
3楼
柴油发电机不需要电容补偿吗?请讲一讲理由,ok?
回复
4楼
1柴油发电机用的是自己的电不需要通过电业局的计量.2如果你要补偿的话那么电容柜很容易会损坏(CJ19系列接触器,我亲身经历过).
回复
5楼
我也想知道,请高手解答!
是不是发电机可以自动调节?
是不是因为发电机电压质量不好容易损坏电容器?
回复
6楼
我也想知道
回复
7楼
电容补偿是因为线路中存在大量感性负荷,使电力系统中产生大量相位滞后的无功功率,降低了功率因数,增加了系统的电压降,为此可采用并联电容器补偿或同步补偿机补偿,以提高供电设备的利用率,并且能减少电压损失达到调压的目的。
所以用发电机供电最好也加上电容补偿。
个人意见。
回复
8楼
如果大部分是消防负荷是否不需要电容补偿?ccc678电容柜很容易会损坏(CJ19系列接触器),为什么?
回复
9楼
大家的意见好像不一致,我看的图里面好像都是不补偿的
回复
10楼
自己猜测一下可能由于有电压波动.CJ19中有限流电阻系为按瞬时工作设计,当电压有波动时铁芯吸不住时(处在振动时)电阻工作时间操过他的允许工作时间时可瞬间烧毁电阻.
回复
11楼
为什么不加补偿呢!如果大家作一次实际的补偿装置效益分析(要用一个真实的案例,不能用书本上的)。大部人会发现除了节约供电部门的无功罚款外,实际上没能多大的利益。但如果是自发电就不一样了。加了补偿后,电流减小了,发电机出力小了;省下了柴油费与延长发电机的寿命绝对合算。