10KV 变压器低压侧母排单相接地短路
alex_pool_163
2011年01月05日 21:27:30
来自于变压器
只看楼主

2号做10KV 变压器年检, 工程公司的糊涂蛋,在环网柜隔离刀闸还未分闸的情况下,拿着10KV验电棒去测试变压器低压母排是否带电,结果同时碰到B相母排和零排,验电棒的前端瞬间被炸飞。

2号做10KV 变压器年检, 工程公司的糊涂蛋,在环网柜隔离刀闸还未分闸的情况下,拿着10KV验电棒去测试变压器低压母排是否带电,结果同时碰到B相母排和零排,验电棒的前端瞬间被炸飞。

P1090827.JPG


P1090829.JPG


P1090830.JPG

免费打赏
cao52579088
2011年01月08日 15:31:00
32楼


昨天看了一下验电器上标示,测试电压范围是0.1KV-10KV 测低压是可以的
回复
雨霖铃
2011年01月08日 15:58:23
33楼

不错,实践
回复
amdintellive
2011年01月08日 18:01:35
34楼
不要SC,我在电厂实习的时候听人说过!
回复
峡江舟工
2011年01月09日 12:45:43
35楼
要小心哦!可不是开玩笑得哦!以前一新手拿试电笔在塑壳空开下端试电,也是不小心从C相滑倒零线上,结果可想而知,很危险的,以后注意点吧,安全第一哦,设备坏了可以换,人挂了就捡不起来了
回复
江南电工
2011年01月09日 13:33:27
36楼
学习学习。。。。。
回复
caojianghao
2011年01月09日 14:48:40
37楼
应该受到处罚并通报。
回复
jwssxyl888
2011年01月09日 16:30:29
38楼
B相怎么和零排接触上的,它俩的距离是不是太近了
回复
zoushq
2011年01月09日 17:31:26
39楼
幸好未伤到人,同时监护和安全措施要到位!
回复
zhanggecheng
2011年01月09日 19:20:51
40楼
1、故障相判断不能做到100%
⑴没有100%的判相理论支持。
⑵消弧柜中的高压熔断器,正是为防止判相错误而设。
2、一旦判相错误将造成相间短路
⑴高压熔断器正常开断,系统将失去消弧保护,弧光接地有可能造成事故。
⑵高压熔断器不能开断,将造成两方面的严重后果:
A、 要么消弧柜爆炸。
B、 要么母线进线开关跳闸,造成母线停电,如化工等对供电可靠性要求特别高的企业,等于饮鸩止渴。
3、非总降变电所的开闭所、末端变母线段应严禁使用消弧柜
⑴总降变电所任何出线发生单相接地,开闭所、末端变母线上的消弧柜都会动作,造成多点接地,总降变电所无法判断那条出线故障,超过2小时,总降变电所母线必须停电,造成大面积停电。
⑵任何一个消弧柜判相错误,将造成所有的消弧柜相间短路,后果不堪设想。
4、有直配高压电机的母线段不能使用消弧柜
直配高压电机年损坏率1.25/百台年。
一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽,电机报废。
5、退出消弧时可能引发PT铁磁谐振。
退出消弧时刻系统对地电容储存的电荷只能通过PT泄放,可能引发PT谐振。
6、影响小电流选线装置正确选线
当出线发生单相弧光接地故障时,消弧柜动作将故障相直接接地,因为消弧柜动作时间30ms,而小电流突发选线信号采集在100ms以上,电容电流不从故障点走而从消弧柜流回系统,故零序电流互感器无故障信号输出,如果让消弧柜在信号采集后(100ms后)再动作,那就没有实现消弧应有的功能。
回复
hankls0007
2011年01月10日 12:50:56
41楼
变压器0线本来就是横快3相的距离 相间跟零线距离满足低压最低安全距离的。问题是验电棒前端是金属的 图片可以看出验电棒碰到B相和零线了 当然要短路了
回复

相关推荐

APP内打开