接地网引出接地端子供电房接地是否要引出多个接地点——有规范或图集出处么?
yupingmask
yupingmask Lv.4
2011年01月05日 15:41:00
只看楼主

接地网引出接地端子供电房接地是否要引出多个接地点——有规范或图集出处么?附图:要像这样预留多个接地端子吗?

接地网引出接地端子供电房接地是否要引出多个接地点——有规范或图集出处么?
附图:要像这样预留多个接地端子吗?

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
dianqipanli
2011年01月05日 16:53:51
2楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中25.1.2条:
变压器室、高低压开关室内的接地干线应有不少于2处与接地装置引出干线连接。
回复
yupingmask
2011年01月05日 18:26:25
3楼
终于找到依据了!!非常感谢!!