《高规》在关于做自动报警时,有个注明,就是说有些二类高层建筑物有自动喷淋系统时,可不设火灾自动报警。那么,此时,喷淋系统的水流指示器及压力开关等又该如何处理呢?我们知道,当有火灾自动报警时,它们是与火灾自动报警连接。但此时已经没有火灾自动报警系统,它们又该怎么办呢?
《高规》在关于做自动报警时,有个注明,就是说有些二类高层建筑物有自动喷淋系统时,可不设火灾自动报警。那么,此时,喷淋系统的水流指示器及压力开关等又该如何处理呢?我们知道,当有火灾自动报警时,它们是与火灾自动报警连接。但此时已经没有火灾自动报警系统,它们又该怎么办呢?
12楼
学习了,谢谢!
回复
13楼
水流指示器信号可以作为预警信号发布,只有好处,但需要多一个小型继电器。
回复
14楼
你在水流后面用个信号蝶阀啊
回复
15楼
我们一般是这样做的:为了安全,水流指示器和压力开关的信号线串联,两者同时动作,启动24V中间继电器,常开触点闭合来启泵,如果有安全信号碟阀,为了监控它,把它和水流指示器和压力开关的信号线串联,防止安全信号阀关闭而启泵从而打爆管道(没有泻压阀得情况下).
回复
16楼
我个人觉得高规说的很矛盾,既然做了自喷水系统就应该做火灾报警系统,否则怎么叫做自动,如果系统不是湿式系统呢,压力开关怎么起泵
回复
17楼
压力开关起泵,对湿式系统已经自动了。
不是湿式系统?请举不自动例子