关于消防报警的一个问题
wangzhiqungz
2006年03月10日 00:49:19
来自于防雷减灾
只看楼主

《高规》在关于做自动报警时,有个注明,就是说有些二类高层建筑物有自动喷淋系统时,可不设火灾自动报警。那么,此时,喷淋系统的水流指示器及压力开关等又该如何处理呢?我们知道,当有火灾自动报警时,它们是与火灾自动报警连接。但此时已经没有火灾自动报警系统,它们又该怎么办呢?

《高规》在关于做自动报警时,有个注明,就是说有些二类高层建筑物有自动喷淋系统时,可不设火灾自动报警。那么,此时,喷淋系统的水流指示器及压力开关等又该如何处理呢?我们知道,当有火灾自动报警时,它们是与火灾自动报警连接。但此时已经没有火灾自动报警系统,它们又该怎么办呢?
免费打赏
delisnowhite
2006年05月06日 21:09:36
12楼
学习了,谢谢!
回复
zhong-wei-jie
2006年05月31日 23:15:33
13楼
水流指示器信号可以作为预警信号发布,只有好处,但需要多一个小型继电器。
回复
tianci117
2006年06月01日 13:55:45
14楼
你在水流后面用个信号蝶阀啊
回复
binyan.76
2006年06月01日 18:59:39
15楼
我们一般是这样做的:为了安全,水流指示器和压力开关的信号线串联,两者同时动作,启动24V中间继电器,常开触点闭合来启泵,如果有安全信号碟阀,为了监控它,把它和水流指示器和压力开关的信号线串联,防止安全信号阀关闭而启泵从而打爆管道(没有泻压阀得情况下).
回复
a31004083
2006年06月02日 15:03:07
16楼
我个人觉得高规说的很矛盾,既然做了自喷水系统就应该做火灾报警系统,否则怎么叫做自动,如果系统不是湿式系统呢,压力开关怎么起泵
回复
nblys@co163
2006年06月02日 19:31:08
17楼

压力开关起泵,对湿式系统已经自动了。
不是湿式系统?请举不自动例子
回复
angel.shi
2006年06月02日 20:00:54
18楼

关于你的问题,你可以去这看看http://co.163.com/forum/content/221_331071_1.htm
回复
angel.shi
2006年06月02日 20:01:42
19楼
忘了说了,是在第10楼的附件中!
回复