有个上海的项目,裙房顶高30m,塔楼高200m。设在地下室锅炉房的烟囱准备在裙房顶排放,是否可行,需要采取啥技术措施。规范在这方面有啥具体规定。请各位大侠指教了,谢谢!
有个上海的项目,裙房顶高30m,塔楼高200m。设在地下室锅炉房的烟囱准备在裙房顶排放,是否可行,需要采取啥技术措施。规范在这方面有啥具体规定。请各位大侠指教了,谢谢!
12楼
不对。《锅炉房设计规范》GB50041-2008适用于燃油燃气锅炉房。其第8.0.6条规定:
锅炉房烟囱高度应符合现行国家标准《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271和所在地的相关规定。所以2楼的说法是完全正确的。
回复
13楼
5楼还有一点说错了:燃油燃气锅炉并不是必须用砼烟道。还是《锅炉房设计规范》,第8.0.5.3条规定:“燃油、燃气锅炉烟囱和烟道
应采用
钢制或钢筋混凝土构筑。燃气锅炉的烟道和烟囱最低点,应设置水封式冷凝水排水管道;”。所以用钢制烟囱是没有问题的。
回复