有个上海的项目,裙房顶高30m,塔楼高200m。设在地下室锅炉房的烟囱准备在裙房顶排放,是否可行,需要采取啥技术措施。规范在这方面有啥具体规定。请各位大侠指教了,谢谢!

有个上海的项目,裙房顶高30m,塔楼高200m。设在地下室锅炉房的烟囱准备在裙房顶排放,是否可行,需要采取啥技术措施。规范在这方面有啥具体规定。请各位大侠指教了,谢谢!
yuanjunyan
2011年01月05日 15:34:36
2楼
根据《锅炉大气污染物排放标准》GB13271的规定,新建锅炉房烟囱周围半径200m距离有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物3m以上。因此在裙房顶排放是不可行的。
回复
gaoming841210
2011年01月05日 21:42:39
3楼
:handshake 同意:Q
回复
zhouxiaob
2011年01月06日 08:36:33
4楼
可以。尽量离塔楼远些,以免烟灰熏黑了塔楼墙面。烟囱排气口做得隐蔽些,不要让人看出有根烟囱在。燃气锅炉排烟污染物不多的。
回复
iamsmh
2011年01月06日 09:14:00
5楼
2楼的要求是针对燃煤、燃油(不包括轻柴油、煤油)锅炉房。

燃气排放高度要按环评报告确定,但不得低于8m

燃气锅炉一定要用砼烟道,每台锅炉尽量独立,高出楼面3m即可。
回复
hvacmagicman
2011年01月06日 12:55:47
6楼
这个应该跟当地环保部门沟通,不会要求排到200多米的高空,如果是天然气的话更是没有问题!
回复
yangwei0420030141
2011年01月06日 15:32:28
7楼
燃煤,燃油燃气锅炉的烟囱要求不一样。并结合环境影响报告书综合确定
回复
xuxindan2001
2011年01月06日 15:38:36
8楼
首先是根据烟道计算需要的高度,然后按环评要求布置
回复
tsj_sjk
2011年01月07日 07:19:55
9楼
同意2"的观点,但200m高,拔风太厉害,在锅炉房内烟道上要加控制阀.以减低抽力.
回复
jiazhongzhou
2011年01月07日 08:20:21
10楼
不可以的,除非横向距离超过一定的距离,不然烟都顺风刮到主楼怎么办?
回复
wuxihanshouer
2011年01月07日 08:59:34
11楼
看看,学习学习!