规范上对避雷带的支持卡的高度有没有要求
gxh-1983
gxh-1983 Lv.3
2006年03月09日 16:35:18
来自于防雷减灾
只看楼主

规范上对避雷带的支持卡的高度有没有要求?

规范上对避雷带的支持卡的高度有没有要求?
免费打赏
李兴龙机电科技
2006年03月09日 16:37:57
2楼
规范忘了.图籍有的,自己去看.
回复
zhh_1977
2006年03月09日 16:39:17
3楼
应该是15cm
回复
redcircle
2006年03月14日 11:29:54
4楼
这样说的话,是不是避雷带就不可以暗敷设了?
回复
pizi007
2006年03月14日 15:15:12
5楼
支持卡的高度主要是考虑避雷带在接闪时候的耐受强度
回复
netling
2006年03月14日 19:30:46
6楼
规范里是没有规定高度的
但是图集《建筑物防雷设施安装》(99D501-1)有画出支架总高为150mm,其中50mm应埋设在女儿墙或屋脊内
回复
秋红
2006年03月15日 17:24:06
7楼

规范对避雷带的支持卡的高度没有明确的要求,标准图籍标注是100mm.
回复
netling
2006年03月21日 22:06:37
8楼
楼上的,暗敷现在已经取消了,也就是说你现在已经找不到暗敷的图集了
不推荐使用暗敷的原因是发生了雷击后,暗敷的避雷带金属发热膨胀,导致外层松动,最终掉下伤人的事情,所以不推荐使用
回复
mmc-01
2006年04月05日 11:55:35
9楼
暗敷现在已经取消了?依据
回复
tcchezhong
2006年04月05日 14:20:46
10楼
应该按规范执行。
本人反对暗敷!
回复
jianghanyang
2007年07月23日 15:56:53
11楼
应该是100MM,图籍上有的,仔细看看吧
回复

相关推荐

APP内打开