周期比不满足该如何调整?
jian-g
jian-g Lv.3
2006年03月09日 16:30:31
只看楼主

9层框架结构,矩形47m*37m。中间中庭21m*7m通到顶。周期比0.907不小于0.9,不满足《高规》4.3.5。不知道有什么好的方法可以调整。

9层框架结构,矩形47m*37m。中间中庭21m*7m通到顶。
周期比0.907不小于0.9,不满足《高规》4.3.5。
不知道有什么好的方法可以调整。
免费打赏
熊猫聊神
2006年03月16日 09:45:57
22楼
可以在四个角加点薄剪力墙
回复
senllyloius
2006年03月16日 22:44:37
23楼
调整结构周边的刚度
回复
stephen66
2006年03月17日 15:12:56
24楼


对于周期不满足的情况,在房屋角部增加剪力墙是最好的办法。
按照我的经验,这样做一般都是可以解决周期和位移问题。
回复
inzaghizk
2006年03月19日 14:39:27
25楼
改善周边的刚度,效果很明显
回复
zkoei
2006年03月22日 09:02:06
26楼
按情况,削内加外就可以了。偶有时也遇到平面比较规则但两边荷载不平衡周期比不满足的情况。
回复
junliu
2006年03月26日 21:07:19
27楼
一是加大周边刚度:二是减小内部刚度
回复
x.k.k
2006年03月27日 23:10:30
28楼
我看了一下建筑图,天井周边为楼电梯间,楼电梯间在层高处肯定形成不了刚性楼板,
这样的话你的楼板不连续应该讲超过了一半了,平面不规则,按《抗震规范》
应采用符合楼板实际面内刚度的计算模型,换句话说你应该采用弹性楼板计算,
不可视为楼板平面内刚度无限大,不知道你计算是是如何考虑的。
若按高规程做,也应采用对刚性楼板假定的计算结果进行适当调整的措施。
回复
whsy81
2009年04月13日 17:20:28
29楼
尽量使结构的刚度中心和结构的质量中心重合或者接近
回复
codtvod
2016年07月01日 11:03:36
30楼

框架结构抗扭刚度相对剪力墙小,所以扭转周期大
回复