9层框架结构,矩形47m*37m。中间中庭21m*7m通到顶。周期比0.907不小于0.9,不满足《高规》4.3.5。不知道有什么好的方法可以调整。

9层框架结构,矩形47m*37m。中间中庭21m*7m通到顶。
周期比0.907不小于0.9,不满足《高规》4.3.5。
不知道有什么好的方法可以调整。
免费打赏
jian-g
2006年03月13日 12:24:32
12楼


结构 Y-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移刚好达到1.2。
回复
jian-g
2006年03月13日 12:28:52
13楼
框架结构的周期比好像都比较大。加大周边刚度,减小中间刚度能够减小周期比,但减小不多。
周边柱截面也不能一直这样加大啊。
回复
scorpionsuper
2006年03月13日 15:16:05
14楼
几度区?看平面图,布置倒是挺规则的,混凝土强度?
你在看一下荷载还能否减一些。还有最大位移点在哪?是那个角点。
差的不多可以调。
现在主要是建筑平面有些长
你先试一下把边榀框架梁放大,不行就上翻。这样可能要好点。
实在急用就联系我 59566436
晚上我在
回复
jian-g
2006年03月13日 16:00:07
15楼
7度区,柱C40,梁C30。
好的,谢谢。
回复
jian-g
2006年03月13日 16:04:42
16楼
我也在调,没怎么做过高层。是不是对纯框架结构来说周期比都会比较大?
回复
scorpionsuper
2006年03月13日 18:16:45
17楼

边榀框架梁现在是多大的
把梁顶的强度提高一级或两级。
回复
scorpionsuper
2006年03月13日 18:17:15
18楼

把你的截面图形发上来吧!
回复
jian-g
2006年03月13日 21:24:21
19楼
边榀框架梁现在是300x700的。下班了,没在公司啊。
回复
scorpionsuper
2006年03月14日 17:18:22
20楼

加大梁截面!
回复
jian-g
2006年03月15日 10:12:18
21楼
加大梁截面周期比符合要求了。
不过现在建筑还要改动,等确定了再调整。
是不是如果加一点剪力墙会对其抗扭影响很大。
周期比会小很多?