周期比不满足该如何调整?
jian-g
jian-g Lv.3
2006年03月09日 16:30:31
只看楼主

9层框架结构,矩形47m*37m。中间中庭21m*7m通到顶。周期比0.907不小于0.9,不满足《高规》4.3.5。不知道有什么好的方法可以调整。

9层框架结构,矩形47m*37m。中间中庭21m*7m通到顶。
周期比0.907不小于0.9,不满足《高规》4.3.5。
不知道有什么好的方法可以调整。
免费打赏
rtqw
2006年03月09日 20:03:43
2楼
加大柱截面
回复
ghqxuexi
2006年03月09日 23:37:28
3楼
加大周边刚度,局部调整意义不大
回复
sssshili001
2006年03月10日 11:23:37
4楼
剪力墙布置不对,尽量使结构质心与刚心重合.
回复
liyuxing
2006年03月10日 16:44:09
5楼
楼主这个问题,是因为:结构的抗扭刚度过小。其实有两个方法可以调整:一是加大周边刚度:二是减小内部刚度,尽量使结构的刚度中心和结构的质量中心重合或者接近。
只是个人看法。呵呵
回复
scorpionsuper
2006年03月11日 16:07:11
6楼

请发张平面图过来,没有图只能是想着说,太不严紧了
回复
suibing
2006年03月11日 17:47:49
7楼
加大柱截面或在合适地方加些剪力墙
回复
zkp22
2006年03月13日 09:47:42
8楼
我有一个问题:9<10,高度是否>28m?若否还要满足高规要求?
回复
zkp22
2006年03月13日 09:51:08
9楼
另外:抗规规定
表3.4.2-1 扭转不规则:楼层的最大弹性水平位移(或层间位移),大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍.
回复
jian-g
2006年03月13日 12:22:57
10楼
quote]以下是引用scorpionsuper在2006-03-11 16:07:11.0发表的内容:

请发张平面图过来,没有图只能是想着说,太不严紧了


这个是建筑图。
回复
jian-g
2006年03月13日 12:24:01
11楼


高度达到了36m
回复

相关推荐