关于排水管施工,一般埋深达到多少,不宜采用开挖施工,而采用顶管施工?
关于排水管施工,一般埋深达到多少,不宜采用开挖施工,而采用顶管施工?
2楼
这个没的硬性规定得,一般上部开挖有困难时都可以采用顶管。不过顶管施工造价比较高施工期比较长就是了。
回复
3楼
这个要合理确定 造价不一定谁比谁便宜 要看土质还有地下水等原因
回复
4楼
如果采用拉森钢板桩开挖施工埋深超过5~6m,就可考虑采用顶管。如果地质情况好,开挖深度还可以加大,需要具体情况具体分析。
回复
5楼
如果地基不好,埋深较大,也可采用木桩支护、钢板桩支护,这个应该施工单位考虑的
回复
6楼
与工程地质,工程建设所在场地等都有关系。地下水位高,淤泥地质,管线埋深两三米也要支护开挖的。而对于地质情况较好,大开挖影响周边环境小的工程,六、七米甚至再深也不成问题!
顶管一般用于埋深比较大,地质情况较差的场合。另外,为了避免开挖可能对周边交通、环境、生活的影响,也会考虑顶管施工!
总之,这是一个综合考虑的问题,不存在硬性的规定!
回复
7楼
这个要根据实际情况而定,就是如果采用顶管,但至少得满足一个条件,管道埋深应该不小于1.5倍管径。
关于采用开挖或者顶管。这个要根据周边环境、地质情况等因素确定。
回复