制冷过程中结冰现象研究
liu_yun_bo
liu_yun_bo Lv.2
2011年01月03日 14:11:52
来自于制冷技术
只看楼主

在我们自制冷库的制冷过程中,经常会出现小冷库内有结冰,有时需要人工除冰,如何改进制冷系统,保证制冷不结冰呢?说明我们设定压缩机在冷库内水8度时停机,11度时启动,但还是经常有冰,时间越久,冰层越厚,大家探讨一下如何改进系统,前提要保证一定的冷热交换速度,不可能为保证不结冰将制冷时间延长太多。[ 本帖最后由 liu_yun_bo 于 2011-1-3 14:13 编辑 ]

在我们自制冷库的制冷过程中,经常会出现小冷库内有结冰,有时需要人工除冰,如何改进制冷系统,保证制冷不结冰呢?说明我们设定压缩机在冷库内水8度时停机,11度时启动,但还是经常有冰,时间越久,冰层越厚,大家探讨一下如何改进系统,前提要保证一定的冷热交换速度,不可能为保证不结冰将制冷时间延长太多。

[ 本帖最后由 liu_yun_bo 于 2011-1-3 14:13 编辑 ]
免费打赏
yangdongfu
2011年01月06日 00:12:35
12楼
治病之根:蒸发压力低了。
先调节膨胀阀看看吧
回复
ytmhzl
2011年01月07日 10:27:59
13楼
蒸发器;膨胀阀;制冷机匹配不合理造成蒸发温度过低结冰。另外膨胀阀冰堵脏堵也能造成蒸发温度过低结冰
回复
hu471506014
2011年01月07日 22:40:51
14楼
八度是不可能结冰的啊,是水机的话,可以加个大的水容箱.减少压缩机的起停次数
回复
hu471506014
2011年01月07日 22:46:01
15楼
描述还不够详细
回复
pyd5127
2011年01月08日 01:50:56
16楼
蒸发温度太低了,调一下节流元件试试
回复
zhanghuihanxue
2011年01月09日 12:28:37
17楼
你的制冷系统热电偶可能感温不准.接冰是水在零度,零度以下才接冰,你8度停机.冷库接冰.冷量那里来.
回复
liaojinji
2011年01月17日 21:18:45
18楼
系统压力是多少?
回复
killzx99
2011年01月25日 21:37:23
19楼
原因由于蒸发温度低于露点温度——凝结水到表面——蒸发温度低于0度——结霜(加速传热)——结冰

打破之中的任何一个桥梁,都可以切断结冰
回复
killzx99
2011年01月25日 21:37:32
20楼
补充一点,现在有新的方法,在于利用外加磁场的变化,切断
结霜(加速传热)——结冰
这个桥梁,使之结霜,加大传热效果的同时不结冰
是个新思路
回复
jeaphy
2011年01月31日 09:50:27
21楼
在你8度库内水温的时候,机组的蒸发压力是多少?机组停掉之后,水泵是不是还在继续运行?
如果想根本解决问题,必须量下机组在挺机前的蒸发压力。如果你说的库水温是冷水机组的直接出水温度,则不应该有结冰现象,如果不是冷水机组的直接出水温度,那就有可能结冰。因为这时,机组出水温度可能在3度左右,而蒸发温度-2度。
回复

相关推荐

APP内打开