在我们自制冷库的制冷过程中,经常会出现小冷库内有结冰,有时需要人工除冰,如何改进制冷系统,保证制冷不结冰呢?说明我们设定压缩机在冷库内水8度时停机,11度时启动,但还是经常有冰,时间越久,冰层越厚,大家探讨一下如何改进系统,前提要保证一定的冷热交换速度,不可能为保证不结冰将制冷时间延长太多。[ 本帖最后由 liu_yun_bo 于 2011-1-3 14:13 编辑 ]
在我们自制冷库的制冷过程中,经常会出现小冷库内有结冰,有时需要人工除冰,如何改进制冷系统,保证制冷不结冰呢?说明我们设定压缩机在冷库内水8度时停机,11度时启动,但还是经常有冰,时间越久,冰层越厚,大家探讨一下如何改进系统,前提要保证一定的冷热交换速度,不可能为保证不结冰将制冷时间延长太多。
[
本帖最后由 liu_yun_bo 于 2011-1-3 14:13 编辑 ]
2楼
这种情况 我感觉 很 少见 啊 ,多长 时间 能 有冰 啊
回复
3楼
这种情况 我感觉 很 少见 啊 ,多长 时间 能 有冰 啊
回复
4楼
如果照你所言,压缩机在八度停机。这样的温度是不会结冰的,所以建议你去留意下感温头是否安装合理,是否灵敏
回复
5楼
我想可能是你的蒸发温度太低了,虽然库内8度停机,但是蒸发温度过低时间长了也会结冰的
回复
6楼
支持楼主继续关注
回复
7楼
加设热泵或电热定时除霜装置即可。
回复
8楼
这样做不是很浪费吗,可以加热气旁通定时除霜啊
回复
9楼
支持楼主继续关注
回复
10楼
首先回答7#和8#的建议,附加加热类装置在生产实际是不合理的,一是成本,二是缩短压缩机再次启动间隔时间,影响压缩机寿命(我们只制冷几升水,这样压缩机会频繁启动)
再回答结冰时间问题,我们结冰时间很短,几十分钟(降七八度左右),另外我想说理论推翻不了事实,我们在小冷库最低5度左右的确有结冰现象,多次实验验证
回复
11楼
说实话。我不太明白楼主的意思。是冷水机,还是盘管,或吊风机?但是,我凭经验来判断结冰不正常,请查一下系统
回复