自动喷水最不利的压力至少0.5Mp。
xlh0916
xlh0916 Lv.3
2006年03月08日 20:11:41
只看楼主

自动喷水最不利的压力至少0.05Mp,所指是静压还是喷头启动时压力。就是说如果建筑水箱的最低水位与喷头的高度为5米的话,我还要不要设增压设备。

自动喷水最不利的压力至少0.05Mp,所指是静压还是喷头启动时压力。
就是说如果建筑水箱的最低水位与喷头的高度为5米的话,我还要不要设增压设备。
免费打赏
waterzxr
2006年03月09日 01:28:39
2楼
启动时压力
回复
cailiang008
2006年03月09日 08:50:53
3楼
设增压设备对喷淋很正常!
回复
marlboro777
2006年03月09日 09:34:52
4楼
如果高度差是5m的话,最好还是设置吧!因为一启动起来,再小的流量还是会有一点管损的!
回复
xlh0916
2006年03月09日 19:36:43
5楼
我是上海的,前一阵看了一本书,是消防局答复大家的提问的,有人问了同样的问题,他们的答复就是只要水箱的最低水位到最不利点喷头的高度满足5m可不是增压稳压设备
回复
碧水
2006年03月09日 21:52:28
6楼
保持5m压力即可,不用设稳压设备。
回复
xufeng12755
2006年05月06日 16:24:29
7楼
不太安全呀