请教,接地极可以设一根吗??
yanshan163
yanshan163 Lv.7
2011年01月01日 16:48:23
只看楼主

请教,接地极可以设一根吗??

请教,接地极可以设一根吗??
免费打赏
oyhua1983
2011年01月02日 13:57:59
2楼
你说的接地极是做什么用的?如果是 塔吊之类的临时设施,当然可以用一根。
如果是正式的接地,接地网不是要环网么?一根的话,接地电阻够,也可以啊~

估计你说的是 集中接地? 集中接地 3根连成一个三角~
回复
中国龙
2011年01月02日 15:29:07
3楼
比如路灯接地系统(TT),就是每灯杆下一个接地极。
关键是看你干什么用的,如果是施工现场的临时接地,只要接地电阻值能满足要求是可以的,如果是正式的接地系统,为了达到高可靠性要求,一般要求至少是三个一组。
回复
lingxuct
2011年01月02日 17:27:51
4楼
用在保护这个系统的(最近的一只)断路器100A以下时,可以用一根标准的接地极(∠50X5X2500)作为接地装置,如果是TT系统且负载电源开关都带漏电保护时,断路器开关可达600A!

当然,接地电阻要求≤4Ω。
回复
qzfgzzy
2011年01月02日 18:16:59
5楼
接地极的根数不是接地极必要技术参数。不同的使用场合、和不同的接地系统中,只要符合规程,接地电阻达到要求就可以。
回复
yanshan163
2011年01月02日 19:55:50
6楼
我说的是独立设备的接地极,独立的排气管位于厂房以外,排气管高于厂房,排气管上设避雷针,下面打接地极,
回复
dianqipanli
2011年01月02日 20:50:13
7楼
那就按规矩干,也不差几根管。三根管,间距5米,管子2.5米,垂直砸入,最后管头深度低于地面0.6米,可靠焊接,作为一组;做好引下线;接地电阻符合要求就完事了。
回复
aqbcde
2011年01月03日 11:47:09
8楼
最简单的系统,也可以,但要实测接地电阻是否满足要求,有条件的情况下,最好用三根
回复
lingxuct
2011年01月03日 12:03:48
9楼
独立避雷针的接地电阻≤10Ω就可以了。一根角钢没问题,标准长度和深度就可以。
回复
wasqsqsq
2011年01月03日 16:26:45
10楼
稍重要点的设备一般设计都要求不少于2点接地,
保证1点断开后还有1点能起作用,
接地很重要,前期做好了,后期很多莫名其妙的问题都不会出现
回复
talentdan
2011年01月03日 16:49:29
11楼
不好回答你的问题
回复

相关推荐

APP内打开