现有客厅(已装修完毕)面积31㎡,室内机风口距离地面高度为2.7m,客厅热配置负荷为309.7w/m2。安装完毕后,住户投诉制无制热效果,经实地测量,出风温度为42℃左右,回风温度19℃左右,出风速度:4.4m/s,导风条已调整至向下送风状态,但是在房间里开机三小时后,客厅下层基本没有升温,但是在顶至下1.1m的空间内制热效果明显,无论怎么调整都无法使热风送至客厅下层。经过分析,可能有以下几个原因:
1.客厅主机缺氟(这个应该不是主要原因)
2.单位负荷:按配置表及实际量出的房间面积,差别不大,负荷均达到要求。
3.送、回风温度:出风温度均达到要求,回风温度过低。
4.房间湿度大(存在此种可能性)
5.机器安装位置过高,机器压头不够,热风无法到达至人体感区域。
如各位大大遇到过类似情况,麻烦您将您的解决办法写出来以供参考,但是改为下送风这个方法就不用提出来了,因为装修已完成,不可能再去更改装修。
小弟先谢谢各位大大了!!
2楼
你是哪个地区的?室外温度过低的话,空调制热有很大的衰减的,设备的额定制热量,一般是在室外干球温度7度测定的。
回复
3楼
贵阳的。前几天出太阳的时候,客厅内开空调,下层也很冷,因为房屋为刚刚交付使用的,又在一楼,所以我们考虑为房间湿度过大,造成空调制热效果差。
回复
4楼
按照你的实际情况,有制热,2.7m也不高;但人体感温区域无效果;估计压头不足的可能性大一些,有没有办法加大压头;如更换大一些功率或压头的风机。
还可以检查一下回风过滤器是否堵塞或者送风道是否漏风。
回复
5楼
回风过滤器检查过了,未有堵塞现象,采用的是侧送所以应该也不存在漏风的问题。后来问了厂家,被告知选用机型压头很小,郁闷啊!!!
回复
6楼
;P 换静压高些的风机看看
回复
7楼
热风是往上飘的,你这个情况就是风机静压选小了,因为客厅上方已经达到效果
回复
8楼
现在已经装修完毕,换机子的话还要考虑尺寸问题,头痛…………
谢谢各位大大的解答!
回复
9楼
测测风量是否达到要求,风量小的话会影响效果的
回复
10楼
从出口温度和风速来看,内机负荷选择没问题,2.7层高都不热,是内机静压不够,热风吹不下来。鉴定完毕
回复
11楼
像这种情况多大压头够呢?
回复