公司宿舍 同一楼层同一干管其他房制热效果都很OK同事是穿内衣在房间里走来走去的 我房间里晚上睡觉甚至会觉得冷 请各位大侠给点解决方案
公司宿舍 同一楼层同一干管其他房制热效果都很OK同事是穿内衣在房间里走来走去的 我房间里晚上睡觉甚至会觉得冷 请各位大侠给点解决方案
2楼
盘管过滤器堵了,需要清洗过滤器!
回复
3楼
呵呵那说明主管没有问题,
是你屋子里德末端有问题。
清洗一下吧!!!
回复
4楼
可是公司电工说年前放假统一清洗的啊
回复
5楼
一要拆开过滤器看看是否堵了,二检查风机盘管电机是否正常运行,三供回水管是否都是热的,四回风口过滤网有没有清洗。如果以上都排除了就要看看风机盘管有没有堵,不过就麻烦一些
回复
6楼
1 封盘放气
2 清洗过滤器
3 问题解决
回复
7楼
有没有风送出来?没有的话就要清洗滤网;如果有风送出来,但是冷风的话,且夏季供冷情况理想,就要检查是否是进入风机盘管的支管堵了;如夏季制冷情况也不够理想,可检查一下是否风机盘管配置不够大,水管局部保温缺失或损坏,也有可能配置水泵的扬程不够;建议找专业中央空调维护人员上门检查。
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
应该不是配置不够吧,要不设计者就太。。。。建议检查洗虑网,还有看看风机盘管的管段是不是有堵塞现象
回复
11楼
如果出风正常的话,可能是电动二通阀关闭了,打不开,水路不通造成热水没有通过盘管,检查一下二通阀复位开关。