公司宿舍 同一楼层同一干管其他房制热效果都很OK同事是穿内衣在房间里走来走去的 我房间里晚上睡觉甚至会觉得冷 请各位大侠给点解决方案
公司宿舍 同一楼层同一干管其他房制热效果都很OK同事是穿内衣在房间里走来走去的 我房间里晚上睡觉甚至会觉得冷 请各位大侠给点解决方案
12楼
1、管路堵塞(过滤器)
2、风路堵塞(风机不转、回风堵、散热器堵)
回复
13楼
出风口风量如果正常的话,那就是水量不足了
可能过滤器有赌,也可能电磁阀没打开
回复
14楼
同意~~~~
回复
15楼
所有出现此类问题均是热平衡被破坏!引起这种现状的原因,只可能和系统的设计选用的形式和未端设备有关!没有风,没有水!或是不到量!出手检查就是了!也有可能温控不好,等等!
回复
16楼
水管堵或风口滤网脏了
回复
17楼
盘管放气,然后检查水量,然后检查出风温度。
回复
18楼
我家和上述问题一样,出风口比其他两个房间温度低很多。试了盘管放气,放了10来分钟出来的水量很小。到底是过滤器堵了还是各位大侠说的支管堵塞了。
回复