1,经采用HDY-SMAD计算软件计算,本酒店夏季空调总冷负荷7546KW,冬季空调总热负荷5740KW 夏季空调冷负荷指标为: 98W/M2;冬季热负荷指标为: 74W/M22,根据业主要求,空调冷源采电动离心和螺杆式冷水机组。冬季热源采用城市蒸汽热网。夏季由冷水机组向空调系统供冷冻水,7°C供,12°C回。冬季由换热机组向空调系统供热水,60°C供,50°C回。换热机组由城市热网提供0.4MPA蒸汽(10T/H)。机房内冷冻水系统采用二次泵系统。冷水二次泵和换热机组均采用变频控制
1,经采用HDY-SMAD计算软件计算,本酒店夏季空调总冷负荷7546KW,冬季空调总热负荷5740KW 夏季空调冷负荷指标为: 98W/M2;冬季热负荷指标为: 74W/M2
2,根据业主要求,空调冷源采电动离心和螺杆式冷水机组。冬季热源采用城市蒸汽热网。
夏季由冷水机组向空调系统供冷冻水,7°C供,12°C回。冬季由换热机组向空调系统供热水,60°C供,50°C回。换热机组由城市热网提供0.4MPA蒸汽(10T/H)。机房内冷冻水系统采用二次泵系统。冷水二次泵和换热机组均采用变频控制
3 冷冻机房内设置三台600RT离心式冷水机组(COP>5.20),一台300RT螺杆式冷水机组(COP>4.40);二台3000KW的换热机组
以上是从甲方 图纸上抄录的
现在甲方打算用热水锅炉 不用市政蒸汽了
我要用多大的热水锅炉呢
二台3000KW换热机组 是不是意味要用 2台3mw的锅炉 就是4台2吨的? 太恐怖了吧
求教
而且 这只是冬季供给中央空调制热用 还要算上客房用热水 锅炉容量还要累加吗?
谢谢
2楼
没有人给我个提示吗
我对空调不是很懂 谢谢啦
回复
3楼
用锅炉取代城市蒸汽热网是没有问题的。
至于锅炉容量是否因为生活热水的影响而增加要看你的热水采用何种方式。一般来说不要增加的。因为:
1、采暖负荷不可能一天都处于满负荷;
2、锅炉的容量已经比需要的负荷大了;
3、如采用蓄水水箱+变频供水提供生活热水,那就不用增加锅炉容量了,如果采用即热式供水,那需要校对最大采暖负荷+最大小时生活热水供应负荷时与锅炉容量对比。
[
本帖最后由 maoxinqing 于 2011-3-3 12:04 编辑 ]
回复
4楼
不知酒店是什么地区。(我在浙江地区)
根据我的经验,如果是夏热冬冷地区,楼主的冬季热负荷指标偏高了一点。
(浙江的话冬天也是比较冷的 热负荷指标不知道你是指哪个? 是5740KW 这个总指标吗?如果是的话 这个数据是设计院提供的 我们只是照做)
如果是其他地区,我就不好随便下定论了。
锅炉取代城市蒸汽热网,没有任何问题。
(嗯 是没有问题的 甲方也打算这样做)
也可考虑设置蒸汽锅炉,做下经济型比较,在蒸汽与热水锅炉之间做个遴选。
(甲方坚持要用常压热水锅炉)
锅炉的负荷当然要考虑生活热水等负荷。
(这个最关键了 设计院设计---换热机组由城市热网提供0.4MPA蒸汽(10T/H) 现在改为热水锅炉要用多大的呢 怎么去换算 毕竟原先是水汽换热 现在是水水换热 原先是10T/H 现在还用10T热水锅炉 也就是 7000wk--7MW 可以吗)
谢谢解答
回复
5楼
最后那个问题,水水换热就根据热量平衡来算。不会因为改成热水的,就影响总的换热值。
还有就是我觉得,对于空调的热负荷,和生活热水的用量,应该基于正确的数据才能进行锅炉的选择。
设计院也应该提供相应的计算依据。
从节能的角度来说,这是必要的。
蒸汽式10T/H 热水锅炉的话也用10T的 就是7MW 总的换热值是一样的 我明白了
因为这个工程拖了4年了 近期要完工 甲方才决定改用热水锅炉 设计院那边也联系不上
谢谢
回复
7楼
3、如采用蓄水水箱+变频供水提供生活热水,那就不用增加锅炉容量了,如果采用即热式供水,那需要校对最大采暖负荷+最大小时生活热水供应负荷时与锅炉容量对比。
设计院先前设计大样是这样说的 :
1. 室外市政给水管网供水最低压力为 0.20MPa
2. 最高日用水量约为 1500m3 /d。
3. 供水管道系统
整个建筑采用地下生活水池-恒压变频水泵组的供水方式。整幢建筑的给水系统竖向分二个区。三层及以下各层为低区,靠市政自来水压力直接供给,并设备用低区变频恒压给水泵组以备压力不足或短时停水之用。另外单独设变频供水系统向屋面冷却塔组供水。四~十六层为高区,由一套高区恒压变频水泵供水。高区十一层及以下各层设支管减压阀控制供水压力。地下室钢不锈钢板生活水池容积为280m3。低压变频水泵设计参数:Q=90m3/h,H=40m;高区恒压变频水泵设计参数:Q=90m3/h,H=100m;冷却塔补充水变频水泵设计参数:Q=20m3/h,H=30m
4 热水管道系统:
热水系统竖向压力分区同供水系统。热源由市政蒸汽管道提供,减压至0.3MPa接入热交换器间。另设蒸汽锅炉房以提供备用应急蒸汽。低区和高区各采用三台RV-04-9导流型立式汽-水容积式水加热器。壳程和管程的设计压力均为1.6MPa。壳体炭钢衬铜材料,U型换热管采用紫铜管。压力表,温度计,温控阀等由厂商配套。
我就看不懂了 地下室有一个不锈钢板生活水池容积为280m3 但是热水呢是直接从板换中由市政蒸汽换出来的 直接到酒店各个客房吗? 先前那个应急备用的锅炉房大家可以无视
而且这里所用的市政蒸汽是否已经包含在中央空调热源那个10T蒸汽里面了?
[
本帖最后由 ningbosoyung 于 2011-3-3 15:14 编辑 ]
回复
8楼
地下室有一个不锈钢板生活水池容积为280m3 但是热水呢是直接从板换中由市政蒸汽换出来的 直接到酒店各个客房吗? 先前那个应急备用的锅炉房大家可以无视
而且这里所用的市政蒸汽是否已经包含在中央空调热源那个10T蒸汽里面了?
1、热水的来源:分别由低区(或高区)的冷水管接入汽-水容积式水加热器加热后,接到低区(或高区)的各个客房。
2、从说明上看,换热机组由城市热网提供0.4MPA蒸汽(10T/H),这个换热机组试供暖用的,不包括生活热水的汽-水容积式水加热器所需要的蒸汽量。
回复
9楼
那这样说的话 生活用水所需的总热量还要另外配热水锅炉来满足啊········
大约500个房间 再加上8000平米的采暖面积··· 那还需要·· 锅炉房放得下嘛
头大了
回复
10楼
其实你最好让设计院复核一下热负荷 这里有个同时使用系数,你做热水锅炉也是没有问题的 按照你现在的情况我觉的你最好能做3到4台炉子
回复
11楼
按照一备一用的原则 锅炉的数量岂不是还要翻番
甲方看到造价 估计会吓晕的
回复