一 、项目情况与技术背景分析 1 项目概况厦门XX大酒店是一座大型四星级旅游涉外酒店,酒店位于厦门市湖滨南路,楼高38层,有各类客房198间,酒店大楼内设有四星级酒店、高级写字楼、商场和娱乐场所,是厦门最高的标志性建筑之一。中央空调全年运行280天左右,每天平均运行时间在14~22小时左右,中央空调系统年平均总耗电约220万kWh,电费支出185万元左右。2006年使用BKS
1 项目概况
厦门XX大酒店是一座大型四星级旅游涉外酒店,酒店位于厦门市湖滨南路,楼高38层,有各类客房198间,酒店大楼内设有四星级酒店、高级写字楼、商场和娱乐场所,是厦门最高的标志性 建筑 之一。 中央空调 全年运行280天左右,每天平均运行时间在14~22小时左右, 中央空调 系统年平均总耗电约220万kWh,电费支出185万元左右。2006年使用BKS 中央空调 节能 控制 系统对酒店 中央空调 系统(主机、冷冻水泵、冷冻水泵、 冷却塔 风机)进行了变流量 节能 改造。
2 项目实施的技术背景
中央空调 系统的设计通常按 建筑 物所在地的极端气候条件来计算其最大负荷,并由此确定空调主机的装机容量及空调水系统的供水流量。然而,实际上每年只有极短时间出现最大冷负荷(或最大热负荷)的情况,绝大多数 中央空调 系统在大部分时间是在部分(低)负荷状态下运行,实际空调负荷平均只有设备设计能力的50%左右,因此出现了“大马拉小车”的现象,不但浪费大量能源,而且还带来设备磨损,缩短寿命等一系列问题。长期以来,当季节交替、气候变幻、昼夜轮回和空调实际使用面积发生变化时, 中央空调 系统仍在传统的运行模式下,不能实现冷媒流量跟随末端负荷的变化而动态调节,造成了巨大的能源浪费。
据不完全统计,截至2006年,我国已安装 中央空调 的 建筑 物约有7万栋,其中高级星级酒店约有5000多家,若能全部采用 节能 技术,预计每年可节电35.7亿千瓦时,节约电费开支27亿元。
厦门地处我国东南部,年平均温度为21.2 ℃ ,最高的8月,月平均气温28.3°C,最低的2月份,月平均气温12.5°C,年极端最高温度38.4 ℃ ,年极端最低温度2 ℃ ,四季温差较大。在这种地理环境和气候条件下,开机时间变化等多种因素,导致厦门XX大酒店的 中央空调 负荷波动较大,如果仅依靠人工手段对空调系统进行 控制 和管理,不能实现空调冷量(或热量)的供应随负荷的变化而调节,就会浪费大量能源。尽管现在许多空调主机已能够根据负荷变化自动随之加载或减载,但与冷冻主机相匹配的冷冻泵、冷却泵却不能跟随负荷的变化自动调节负载,始终在额定功率下运行,仍然造成了输送能量的很大浪费。
3 项目实施企业情况
BKS 系列产品的提供者——贵州 XX 科技有限公司,是上市公司 XXXX 旗下专业从事现代 建筑 节能 控制 技术与产品的研发、生产、销售、实施与管理的 节能 服务企业,是中国 节能 协会理事单位和中国 节能 协会 节能 服务产业委员会(EMCA)的常务会员单位。凭借着世界领先的 节能 控制 技术和成熟可靠的产品,该公司现已成为该领域的技术领跑者,是国内 中央空调 节能 控制 领域最大的成套设备制造商和服务商。
二、 项目选用的产品及技术介绍
1 产品概况
BKS 系列 中央空调 节能 控制 系统是将当今先进的计算机技术、模糊 控制 技术、系统集成技术和变频调速技术集合应用于 中央空调 系统 控制 的最新科技成果。BKS系统为用户提供了一个先进的智能化和个性化的 中央空调 运行管理技术平台,让用户操作和管理 中央空调 系统更加便捷,同时实现 中央空调 系统高效 节能 地运行。BKS系列产品属世界首创,其核心关键技术已向中国知识产权局申请了18项国内专利,2项国际专利,可实现空调主机 节能 10%~30%,水泵、风机 节能 60%~80%( 中央空调 系统综合 节能 达20%~40%)。
2 产品 控制 原理
![](https://fd.co188.com/file:///C:/Users/cuilei/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14947.png)
模糊 控制 是以模糊集合论、模糊语言变量及模糊逻辑推理为基础的计算机智能 控制 ,尤其适合于 中央空调 这样复杂的、非线性的和时变性系统的 控制 。基于模糊 控制 的变频调速可以实现 中央空调 水系统真正意义上的变温差、变压差、变流量运行,使 控制 系统具有高度的跟随性和应变能力,可根据对被控动态过程特征的识别,自适应地调整运行参数,以获得最佳的 控制 效果。
BKS 中央空调 节能 控制 系统采用了模糊预测算法对冷冻水系统进行 控制 。当环境温度、空调末端负荷发生变化时,各路冷冻水供回水温度、温差、压差和流量亦随之变化,流量计、压差 传感器 和温度 传感器 将检测到的这些参数送至模糊 控制 器,模糊 控制 器依据所采集的实时数据及系统的历史运行数据,实时预测计算出末端空调负荷所需的制冷量,以及各路冷冻水供回水温度、温差、压差和流量的最佳值,并以此调节各 变频器 输出频率, 控制 冷冻水泵的转速,改变其流量使冷冻水系统的供回水温度、温差、压差和流量运行在模糊 控制 器给出的最优值。
系统对冷冻水系统采用了输出能量的动态 控制 ,实现了空调主机冷媒流量跟随末端负荷的需求供应,使空调系统在各种负荷情况下,都能既保证末端用户的舒适性,又最大限度地节省了系统的能量消耗。
系统对 中央空调 冷却水及主机系统采用系统模糊优化的 控制 方法,当环境温度、空调末端负荷发生变化时, 中央空调 主机的负荷率将随之变化,系统的最佳转换效率也随之变化。模糊 控制 器在动态预测 控制 冷媒循环的前提下,依据所采集的空调系统实时数据及系统的历史运行数据,计算出冷却水最佳进、出口温度,并与检测到的实际温度进行比较,动态调节冷却水的流量和 冷却塔 风量(见图1),使系统转换效率逼进不同负荷状态下的最佳值,保证 中央空调 系统在各种负荷条件下,均处于最佳工作状态,从而实现 中央空调 系统能耗最大限度的降低。
![](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
3 产品功能
3.1 数据的集中监视和设备的自动 控制
系统内部实现模糊 控制 器与各 控制 柜之间的通信连接,将各水泵的状态、以及 中央空调 系统中的主要过程参数在统一的软件监视界面上分别显示出来(与用户接口的 监控 界面为触摸屏操作方式的中文软件界面),进行集中监视。
3.2 运行策略选择
系统提供了6种 控制 模式,在系统运行过程中,可根据实际情况选择其中的一种来对 中央空调 系统进行 控制 。包括:系统自动(主机人工干预) 控制 模式、远程手动(软手动) 控制 模式、远程手动(标准方式) 控制 模式、第三方 控制 模式、就地手动调频 控制 模式、就地旁路 控制 模式。
3.3 机组群控功能
根据服务质量的要求及负荷的变化, 控制 机组投入运行数量。
3.4 服务质量 控制 功能
系统提供全天服务质量的查询和修改功能,用户可根据空调实际负荷状况分级设定服务质量,实现输出能量 控制 。
3.5 状态 监控
系统提供主机系统、冷温水系统、冷却水系统、 冷却塔 系统和器件系统中的各设备运行参数的实时 监控 。
3.6 数据分析
系统提供能耗曲线、主机效率曲线、电耗累计值、操作记录和故障记录等数据,以对整个 中央空调 系统运行情况作全面分析。
3.7 系统预加压功能
空调主机开机后,冷冻(温)水泵在上位机软件规定的时间内先在允许的最高频率运行,使其至少完成一个水循环周期,然后再进入系统自动调节模式,以保证空调管路中无气阻现象。
3.8 冷冻水供水低温保护
当空调主机冷冻水供水温度低于设定的下限值时,一次冷冻水泵立即进入低温保护运行模式,快速提高冷冻水供水温度,直至温度值不低于设定的下限值为止,以保障空调主机蒸发器不致因温度过低而结冰冻管。
3.9 冷冻水低流量保护
当空调主机冷冻水供水流量低于设定的下限值时,一次冷冻水泵立即进入低流量保护运行模式,快速增大冷冻水流量,直至流量值不低于设定的下限值为止,以保障空调主机蒸发器的安全。
3.10 冷冻(温)水供回水低压差保护
当冷冻(温)水供回水压差小于设定的下限值时,系统应自动采取增大冷冻(温)水供回水压差的措施,直至压差值不低于设定的下限值为止,以保障用户空调末端的空调效果。
3.11 冷冻(温)水供回水高压差保护
当冷冻(温)水供回水压差大于设定的上限值时,系统应自动采用减小冷冻(温)水供回水压差的措施,直至压差值不高于设定的上限值为止,以保障管路系统的安全。
3.12 冷却水出水高温保护
当空调主机冷却水的出水温度高于其设定的上限值时,系统应自动采取措施,降低冷却水的出水温度,直到冷却水出水温度不高于设定的上限值为止,以保障主机安全运行。
3.13 电气 保护
系统执行机构 变频器 具有以下保护功能:电源缺相保护、过电压保护、过电流保护、欠电压保护、输出短路保护、接地故障保护
3.14 工变频切换
当 控制 系统故障后,为了保证空调系统的正常使用,智能 控制 柜中设置有一套 电气 互锁的工变频转换装置。当需作能耗比较测试或 变频器 因严重故障短时间内不能恢复或置换时,可方便快捷地切换为原工频状态运行。
3.15 电量累计
智能 控制 柜中设置有电能表,可时实计量 控制 对象的用电量。
三、项目改造方案
1 系统情况
XX大酒店空调使用面积48000M2,空调总制冷量1800冷吨,共设有4台空调机组,单位面积设计制冷量250W/m2, 中央空调 系统原设计考虑为定流量运行,无自动 控制 系统和BA系统。
2 原系统配置
XX大酒店 中央空调 系统的配置如下:
离心式空调主机 单机制冷量:450USRt 电机功率:313kW 4台
一次冷冻水泵 流量:265m3/ h 扬程:64m 功率:75kW 4台
冷却水泵 流量:288m3/ h 扬程:62.5m 功率:75kW 4台
冷却塔 风机 单台功率:15kW 4台
3 技术 控制 方案
3.1 系统配置
依据XX大酒店 中央空调 系统的具体配置,并按用户的双电源供电的要求, 中央空调 节能 控制 系统的设备作了相应的配置。
一台型号为BKS2003型模糊 控制 柜;
一台编号为MKX ,型号为MKX 2003-4B 型现场模糊 控制 箱;
一台编号为LWK-1,型号为FBQ2003T-75型冷冻水泵智能 控制 柜;
一台编号为LWK-2,型号为FBQ2003T-75型冷冻水泵智能 控制 柜;
一台编号为LQK-1,型号为FBQ2003T-75型冷却水泵智能 控制 柜;
一台编号为LQK-2,型号为FBQ2003T-75型冷却水泵智能 控制 柜;
一台编号为FJX-1,型号为FJX-4型 冷却塔 风机智能 控制 箱。
装设流量计、水温 传感器 件、水流压差 传感器 等,对 中央空调 运行参数进行采集。
详见:附图一、XX大酒店 中央空调 节能 控制 系统原理图
3.2 XX大酒店 中央空调 节能 控制 系统主要由以下子系统构成;
l 冷冻水模糊 控制 系统
一次冷冻水泵变流量模糊 控制 系统配置了编号为LWK1-1、LWK1-2,型号为FBQ2003T-75型2套冷冻水泵智能 控制 柜分别切换 控制 CP1-1、CP1-2、CP1-3、CP1-4四台75KW冷冻水泵。
于冷冻水供、回水总管、支管上分别安装水温 传感器 。
于冷冻水供、回水总管间配置有水流压差 传感器 。
于冷冻水供水总管上配置有流量计。
l 冷却水模糊 控制 系统
冷却水变流量模糊 控制 系统配置了编号为LQK-1、LQK-2,型号为FBQ2003T-75型2套冷却水泵智能 控制 柜分别 控制 CTP-1、CTP-2、CTP-3、CTP-4四台75KW冷却水泵。
于冷却水进、出总管上分别安装水温 传感器 。
l 冷却塔 风机模糊 控制 系统
冷却塔 风机变流量模糊 控制 系统配置了编号为FJX-1型号为FJX-4型1套 冷却塔 风机智能 控制 箱分别 控制 CT-1、CT-3、CT-4、CT-2、CT-5四台 冷却塔 风机。
3 .3 工程 施工
XX大酒店 中央空调 系统改造合同于2006年5月签订,由贵州XX科技有限公司提供设备,并进行安装、调试,2006年7月完成 工程 交验,产品开始投运。
四、应用效果
1 安全可靠性和 节能 效果
![](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
l 系统运行安全、稳定、可靠,功能指标到达设备技术要求;
l 系统直观、 自动化 程度较高,能及时、准确地自动跟踪末端空调负荷运行;
l 系统实现了空调泵组的软启动、软停止、运行平滑稳定,较大地改善了设备的启停性能和运行磨损;
l 系统具有强大的管理功能和安全保护功能,确保整个空调系统优化、安全的运行;
l 实现了 中央空调 系统最大限度的 节能 ,系统(主机、冷冻水泵、冷冻水泵、 冷却塔 风机)综合节电率达24.89%。
2 节能 效果及社会效益
节能 改造前,该项目年耗电220万kWh,电费185万元。
实施 节能 改造后,每年节约电量54万kWh,每年减少电费支出45万元人民币(按照双方共同测试的系统综合 节能 率24.89%,综合电价0.848元/kWh计算)。
按照现行标准折算,即每年可节约216吨标准煤,每年可减排:
CO2 排放:540000*900/106= 486吨;
SO2 排放:540000*11/106 = 5.94吨;
N2O3排放:540000*3/106 = 1.62吨;
由此可见,本项目的实施不仅节约了大量的能源,还大大减少了煤炭燃烧所产生的废气排放和温室气体排放,对环境保护起到了巨大的作用。
五、商业模式与投资收益分析
1 EMC合作方式
作为一种基于市场的、全新的 节能 投资机制和 节能 消费方式——“合同能源管理”(亦称为“能源合同管理”)在1996年被引入我国。“合同能源管理(EMC)”是目前国际上最先进的能源管理模式和 节能 资本投资机制,是国家发改委/世界银行/全球环境基金会合作的中国 节能 促进项目,由专业投资机构为中国的 节能 专业公司担保,提供国内银行贷款,在实施 节能 项目投资的客户与专门的盈利性 节能 (能源管理)公司之间签定能源服务合同,采用先进的 节能 技术及全新的服务机制来为客户实施能源管理和服务,并与客户共同分享项目实施 节能 后产生的经济效益。 节能 服务企业同时为客户提供 节能 项目设计、设备选购、安装调试、设备管理维护、管理培训等一系列增值服务。
本项目合作方式是贵州XX科技有限公司前期免费将产品安装在XX大酒店的 中央空调 系统中,产品安装、调试完毕后,进入产品投资回报期,项目投资合作期为4年,在投资合作期间, 中央空调 系统所取得的实际 节能 收益由 XXXX 与酒店按比例分享,投资风险由 XXXX 承担,即:无论前4年产生多少 节能 收益,4年投资合作期结束后,XX大酒店都将拥有设备产权及全部 节能 收益。
2 项目投资收益分析
2.1 投资回收期分析
根据本项目的实际 节能 数据进行投资回收期分析,结果如下:
![](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
图2:投资收益时间表
从分析结果(见图2)可以看出,XX大酒店 中央空调 节能 项目可在2.3年以内收回所有投资,并可获得较好的 节能 收益。
2.2 投资收益分析
按年 节能 45万元,年折现率10%,期初投资按当时一次购买该产品的市场价100万元,根据净现值折现方法计算:
![](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
4年的投资收益现值为:143-100=43(万元)
投资收益= 43÷100= 43%
从计算结果可以看出,按4年计算的投资收益率高达43%,该系统运行按10~15年计算,可获得更大的经济收益,属于收益较高的投资项目。