在多联机中央空调中,为什么制热比制冷省电?鄙人不是很懂,希望能得到各位大侠的解答。
在多联机中央空调中,为什么制热比制冷省电?鄙人不是很懂,希望能得到各位大侠的解答。
2楼
制热的标准工况是在室外+7度测定的,而真正的低温时(比如-10度以下),制热能力大幅下滑,连制热量都没法保障了,还谈什么省电呢?此时室内机多半要加电辅加热,那个电量可是相当的大。
回复
3楼
谁说制热比制冷省电啊?不知道你从何得来的。在恶劣工况下,是需要辅助加热的。
回复
4楼
如果是单机的情况下呢
不是多联的情况下呢
那样是不是制热就比制冷省电呢?
回复
5楼
如果能有具体的公式具算
那样就更好了
希望大家帮忙
回复
6楼
指的是标况下制热比制冷量省电,电辅是另计,同一工况下为什么制热比制冷省电?
回复
7楼
制冷和制热不是“同一工况”,而是截然不同的两个工况。我认为不可比。
回复
8楼
感谢楼上的回答
回复
9楼
怎么没人回答了
大家继续啊
希望多多的专家参与讨论
回复