多联机中央空调设计目的是处理多余的热量,还生活的环境一个舒适。这些导致人体不舒服的热量主要有:通过围护结构传入的热量、透过外窗进入的太阳辐射热量、人体散热量、照明散热量、设备等其他内部热源的散热量、食品或物料的散热量、渗透空气带入的热量、伴随各种散湿过程产生的潜热量。而中央空调的目的就是要将这些导致室内升温、人体不舒适的热量给化掉。这些热量跟房子的结构、设备的性能有关系,但是替换到设计中,我们应该考虑哪些因素?
一、项目所在地理位置
春温多变,秋温陡降,冬寒冷而夏酷热且严寒期短,暑热期长
二、房间朝向
西向房间负荷应适当加大(冷负荷:西>东>南>北)
三、房屋层高
层高超过5米挑空,负荷需要考虑高度附加(1米增加20w/m2)
四、建筑得热情况
内区一般比外区房间负荷少10-20w/m2、地下室一般比外区房间负荷少15-20w/m2、顶层一般增加20-30w/m2
五、是否考虑冬季换热
冬季制热有需求时,建议具备EVI功能的机组
六、多联机中央空调系统管道长度
管道过长,考虑管长修正,增大单位负荷
七、超配比
超配时,负荷不小于常规值
八、远端室内机距离
接近管长应用要求的最远端室内机,增大单位负荷
在暖通文献中是这样描述空调负荷的:空调系统的负荷应根据所服务房间的同时使用情况、空调系统的类型及调节方式,按各房间逐时负荷的综合最大值或各房间计算负荷的累加值确定。而在理论的设计流程中,是针对某种工况进行培训的,但是实际上由于地域环境不一样,运行的工况也是各有差别的,在实际的设计应用中除了理论的设计流程,前人宝贵的设计经验绝不容忽视的。
文章来源 :中国节能在线