现有客厅(已装修完毕)面积31㎡,室内机风口距离地面高度为2.7m,客厅热配置负荷为309.7w/m2。安装完毕后,住户投诉制无制热效果,经实地测量,出风温度为42℃左右,回风温度19℃左右,出风速度:4.4m/s,导风条已调整至向下送风状态,但是在房间里开机三小时后,客厅下层基本没有升温,但是在顶至下1.1m的空间内制热效果明显,无论怎么调整都无法使热风送至客厅下层。经过分析,可能有以下几个原因:

1.客厅主机缺氟(这个应该不是主要原因)
2.单位负荷:按配置表及实际量出的房间面积,差别不大,负荷均达到要求。
3.送、回风温度:出风温度均达到要求,回风温度过低。
4.房间湿度大(存在此种可能性)
5.机器安装位置过高,机器压头不够,热风无法到达至人体感区域。
如各位大大遇到过类似情况,麻烦您将您的解决办法写出来以供参考,但是改为下送风这个方法就不用提出来了,因为装修已完成,不可能再去更改装修。
小弟先谢谢各位大大了!!
baolan85
2011年01月03日 18:00:44
12楼
我们是南方 很少有暖气
回复
yegogo
2011年01月04日 08:18:27
13楼
这是热风采暖的缺点。我加的分体冷暖空调也是这样。上面暖了,下面半天也不暖。
回复
ranyonghong2008
2011年01月04日 10:28:52
14楼
热风是往上飘的,你这个情况就是风机静压选小了,因为客厅上方已经达到效果
回复
szhp54
2011年01月04日 10:48:16
15楼
冬季采暖,如果采用上送上回的气流组织方式时,且空调空间高于2.2米时,便会出现上述现象,早在二十年前就有过类似结论了。如果不能改变气流组织方式的话,唯一可行的就是减小送风温差,保持送风温差恒定可以解决你的问题。或者根据现场情况手工调节。

[ 本帖最后由 szhp54 于 2011-1-4 10:49 编辑 ]
回复
wybhome2004
2011年01月04日 11:00:51
16楼
室内机静压不够,换高静压的
回复
jiangnan7365
2011年01月04日 11:04:18
17楼
很多人只在乎设备的制热量,不考虑机组的压头,才导致上述问题.........
回复
jackyu1688
2011年01月04日 14:04:27
18楼
这是一个很简单的问题,风量太小了,由于热空气的分子量较小,所以热空气望上走,风量一小的话,热空气就下不来了,特别回风口在上部的话。
回复
zhangluochen
2011年01月04日 14:52:17
19楼
风机静压是干什么?:)
回复
hnmm66
2011年01月04日 15:08:17
20楼
按照你的实际情况,有制热,2.7m也不高;但人体感温区域无效果;估计压头不足的可能性大一些,有没有办法加大压头;如更换大一些功率或压头的风机。
还可以检查一下回风过滤器是否堵塞或者送风道是否漏风。
回复
nkb100
2011年01月04日 16:03:13
21楼
个人认为静压太小了,风口风速有4.4m/s,风量应该够了