诚心求教,关于转换与不转换造价的差别,有爱请入!
yang_qianzhi
2010年12月31日 10:44:37
只看楼主

7度设防,地震分组三组,II类场地,按新抗规计算。28层剪力墙结构 如果下部4层转换与不转换造价大概差多少? 框支层和底部加强区特一级,上部剪力墙二级。在线等有经验人士。

7度设防,地震分组三组,II类场地,按新抗规计算。
28层剪力墙结构 如果下部4层转换与不转换造价大概差多少?
框支层和底部加强区特一级,上部剪力墙二级。
在线等有经验人士。
免费打赏
redyellowblue
2010年12月31日 11:11:59
2楼
高位转换的话应该差挺多的,具体自己没比较过,呵呵
不过如果需要四层大空间的话,剪力墙直接落地建筑基本不会妥协的。
转不转换还得听建筑大爷的
回复
ohstrive
2010年12月31日 14:15:24
3楼
是否转换是根据建筑功能决定的,如果嫩满足甲方的使用要求,就没有必要转换,转换层层增加的造价大概是70kg钢筋没米吧,没有记错的话。
回复
lyh1092
2011年01月03日 06:15:32
4楼
如果是住宅建筑,一般的30层左右的剪力墙上部结构的平均用钢量大概50~60公斤/平米,如为框支结构,框支柱网为8米左右的情况下,其转换层本层的用钢量一般为300~400公斤/平米,转换层以下的框支层也有80~100公斤/平米。按照你所给出的例子28层4层框支估算,此建筑上部结构的平均用钢量大概在70公斤/平米左右,同时砼量也有所增加。
你说的此结构7度抗震为何是特一级的?如果是住宅建筑,28层不超过100米的应该是一级的。

[ 本帖最后由 lyh1092 于 2011-1-3 06:26 编辑 ]
回复
xjl542842304
2011年01月04日 09:50:26
5楼
7度,,28层结构层高肯定超过80M了,框支层为一级,抗震墙也为一级,
另高规10.2.5规定当转换层的位置设置在3层及3层以上时,
其框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级尚宜按本规程表4.8.2和表4.8.3的规定提高一级采用,
已经为特一级时可不再提高。故为特一级了,转换的费用肯定比不转换的高,施工也麻烦,工期长。
主要还是看业主的态度了,能不转最好了。
回复
chens33
2011年01月04日 10:13:01
6楼
:lol :lol 好东西,只得收藏2222
回复
modang2001
2011年03月05日 23:49:41
7楼
有了经济指标就好拒绝甲方随意打转换的主意
回复

相关推荐