自喷系统的减压措施
liuyek
liuyek Lv.6
2010年12月31日 10:02:44
只看楼主

自喷规范的9.3节要求规定了减压措施。但是我看过很多设计图纸上都没有减压,如果需要减压而不减压,设计的自喷强度可以达到设计要求;但持续时间不能达到要求(假设消防水池按照自喷强度计算)。规范固定的减压措施有1 减压孔板;2 减压阀: 请发表你的意见:1、是否需要减压。 2 采用减压措施的利弊。

自喷规范的9.3节要求规定了减压措施。但是我看过很多设计图纸上都没有减压,如果需要减压而不减压,设计的自喷强度可以达到设计要求;但持续时间不能达到要求(假设消防水池按照自喷强度计算)。
规范固定的减压措施有1 减压孔板;2 减压阀:
请发表你的意见:1、是否需要减压。 2 采用减压措施的利弊。
免费打赏
ufooow
2011年10月03日 19:10:41
12楼
我记得规范规定的是0.1MPA呀?怎么昰0.4MPA呀,请解释一下。
回复
llzh1026
2012年05月11日 23:24:11
13楼
自喷中8.0.5管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。