请教关于墙柱拉结钢筋的问题
yhbyhb73
yhbyhb73 Lv.6
2006年03月08日 12:29:04
只看楼主

《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)第13.3.3条第2款规定,“(框架)填充墙应沿框架柱全高每隔500mm设2-6拉筋”,该拉筋为HPB235级。但在《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)的表4.2.2-1中,HPB235级钢筋的最小直径为8mm,HRB335级和HRB400级的钢筋才有直径6mm的。请教各位高手一下,施工时遇到这样的问题,改如何处理呢?

2006年03月08日 16:37:54
2楼
很奇怪,设计中也一直用着φ6,但是规范上确实把一级钢筋的直径范围写为8~20mm,2级写为6~50mm,不明白是为了什么,盼高手释疑