做个调查
jiegouxiaosheng
2010年12月30日 17:27:17
只看楼主

大家画施工图的时候,是直接用pkpm“墙梁柱施工图”模块生成的施工图呢还是用satwe生成的配筋文件自己一根一根配筋?如果用后者 裂缝 挠度怎么保证?

大家画施工图的时候,是直接用pkpm“墙梁柱施工图”模块生成的施工图呢还是用satwe生成的配筋文件自己一根一根配筋?

如果用后者 裂缝 挠度怎么保证?
免费打赏
jiegouxiaosheng
2010年12月31日 08:50:22
2楼
顶上来~
回复
yu_lin124404
2010年12月31日 09:47:47
3楼
我是用PKPM生成个模板 然后再自己改 都要再一根一根核一下的
回复
julian609
2010年12月31日 15:34:03
4楼
我也是用PKPM的模板改,准备以后试试自己画!:lol :lol
回复
许飞666
2011年01月04日 15:43:29
5楼
不是大跨度不用考虑裂缝和挠度吧?
我都是自动生成的
回复
二锅兄
2011年01月04日 16:32:24
6楼


严格的说,直接按承载力出的配筋肯定是不行的,因为正常使用极限状态也是要验算的。
但是按经验来说,在普通荷载的情况下,6米8米的梁在合理截面的情况下是没什么问题的。
换句话说:一般情况下你要这么做了也就做了,大家默认就行了。你非要拿出来问行不行,
那只能告诉你,不行。规范要你算,你还问别人算不算,当然是要算。
回复
luohouqi1316
2011年01月04日 17:00:46
7楼
直接生成的,再局部调整!
回复
zhangkaijing
2011年01月04日 17:18:15
8楼
我是自己画的,我没有用过生成的,自己画图,感觉对自己的成长更有帮助,能够每一个细节的都做一遍,我工作时间还不算长,可能这样对我的成长更有好处(个人认为)。
每个人有每个人的习惯,我想既然PKPM有这个生成的功能,就应该有它存在的特点和价值。可能这样的局部修改,更快捷吧~~呵呵
回复
leehoc
2011年01月04日 17:21:25
9楼
自己画
裂缝和挠度不考虑
回复
二锅兄
2011年01月04日 17:42:21
10楼


兄弟,这个不是勤不勤快的问题,也不是习惯的问题。
你要知道在satwe里面那个是按承载力极限状态算出来的,而生成的图纸是考虑裂缝控制的。
所以你按前面配也要看一下后面,和裂缝控制的别差太离谱了。
比如跨度大,截面小,不抗震或者低烈度抗震的情况而且风荷载也不大的情况下,
直接按前面那个配是很有问题的。碰到严的审图,查你裂缝怎么办?
回复
zhangkaijing
2011年01月04日 17:50:22
11楼
恩,我对大板,大梁,剪力大的地方,会看计算结果的~~~,可能会用手算,或其他插件复核一下~~
回复