消防水泵房
xiao28hao39
2010年12月30日 17:03:12
来自于工地图片
只看楼主

消防泵房,大家多提提意见哦,根据楼下要求,不上说明[ 本帖最后由 xiao28hao39 于 2010-12-31 13:17 编辑 ]

消防泵房,大家多提提意见哦,根据楼下要求,不上说明

[ 本帖最后由 xiao28hao39 于 2010-12-31 13:17 编辑 ]

DSC00913.jpg


DSC00914.jpg


DSC00915.jpg


DSC00916.jpg


DSC00917.jpg


DSC00918.jpg

免费打赏
lpx126
2011年01月05日 10:57:57
32楼
谢谢分享图片。
回复
kezunsn
2011年01月05日 13:10:43
33楼
学习了,谢楼主分享和楼上各位点评
回复
guojin15
2011年01月05日 14:12:21
34楼
好像规范规定比例式减压阀必须水平安装~
回复
liukaours
2011年01月05日 15:41:38
35楼
不错不错 学习中
回复
coca_cola
2011年01月05日 16:16:12
36楼
有高手能点拨细解么?
回复
mycaptain
2011年01月05日 17:07:59
37楼
施工现场显得有太乱了!
回复
haiyou
2011年01月05日 18:40:45
38楼
很好的图片。泵出水管的止回阀前,应设置DN65的试水阀
回复
lugangsijia_9
2011年01月05日 20:17:09
39楼


1、2条就不说了,第3,每台消防水泵出水管(止回阀前)上应设置压力表,检测水泵运行时的压力;每组水泵的汇集管上应设置普通压力表(表盘100mm),以便观测管网压力;设置电接点压力表或压力讯号器,控制水泵的自动启停。
回复
lugangsijia_9
2011年01月05日 20:30:16
40楼
3、消防水泵出水管上必须设置压力表(监视管网压力)、试水阀(启泵实验时开启,放置管道超压,最好试水阀接至消防水池);

试水阀一般是在试验水泵的扬程、流量、压力时使用的,预留DN65阀及栓头的快速接头即可。如果用DN65直接接入消防水池,则无法做试验(尽管现在没有人做这玩意)。之前,在一般情况下汇集管上还应安装泄水阀,现在可以和试水阀共用了;
试水阀就是试水阀,不是安全泄压阀,超压时,安全阀动作,管网中压力降到一定值时,安全阀回座,恢复到正常状态。
回复
zxy008
2011年01月06日 13:58:48
41楼
固定支架太长了。施工质量一般。