个人认为减压阀应水平安装。至于空间问题应与设计院及设备厂家进行协调。
回复
46楼
1、水泵吸水管应采用偏心大小头
2、水泵出水管未安装止回阀
3、可调式减压阀宜水平安装,如果必须要垂直安装可以采用比例式
4、试泵回流管和超压泄水管宜回流至水池
回复
47楼
再补充一点,
5、低区应该一起减压,2组减压阀即可,然后采用孔板减压,每只报警阀2组减压阀太浪费。