消防水泵房
xiao28hao39
2010年12月30日 17:03:12
来自于工地图片
只看楼主

消防泵房,大家多提提意见哦,根据楼下要求,不上说明[ 本帖最后由 xiao28hao39 于 2010-12-31 13:17 编辑 ]

消防泵房,大家多提提意见哦,根据楼下要求,不上说明

[ 本帖最后由 xiao28hao39 于 2010-12-31 13:17 编辑 ]

DSC00913.jpg


DSC00914.jpg


DSC00915.jpg


DSC00916.jpg


DSC00917.jpg


DSC00918.jpg

免费打赏
dididaodao
2011年01月06日 23:51:25
42楼
xue xi学习啦
回复
chenll327
2011年01月07日 09:43:10
43楼
第一次见现场的,谢谢楼主
回复
lzsyyh
2011年01月07日 14:18:12
44楼
也是,很少有机会到现场,现场经验不足,看了很多照片,有些地方还是不很明白,要是有说明就更好了
谢谢分享资料
回复
立德求索
2011年01月07日 17:46:46
45楼
谢谢楼主分享的图片。
个人认为减压阀应水平安装。至于空间问题应与设计院及设备厂家进行协调。
回复
小方
2011年01月08日 10:00:55
46楼
1、水泵吸水管应采用偏心大小头
2、水泵出水管未安装止回阀
3、可调式减压阀宜水平安装,如果必须要垂直安装可以采用比例式
4、试泵回流管和超压泄水管宜回流至水池
回复
小方
2011年01月08日 10:02:40
47楼
再补充一点,
5、低区应该一起减压,2组减压阀即可,然后采用孔板减压,每只报警阀2组减压阀太浪费。
回复
mmy0905
2011年01月08日 22:35:44
49楼
图片很给力啊
支持一下
回复
xinxintaiyang
2011年01月09日 08:20:34
50楼
虽然不常做室内给排水,但看了之后还是很有收获的。
回复
liangxiatian
2011年01月10日 11:18:00
51楼
做了几个楼的设计了,可是都没有泵房的设计。有的有可是也不是我做,这方面感觉自己好欠缺啊
回复
tian225127
2011年01月10日 11:57:41
52楼
总体而言还是不错的,赞一个!
回复