消防水泵房
xiao28hao39
2010年12月30日 17:03:12
来自于工地图片
只看楼主

消防泵房,大家多提提意见哦,根据楼下要求,不上说明[ 本帖最后由 xiao28hao39 于 2010-12-31 13:17 编辑 ]

消防泵房,大家多提提意见哦,根据楼下要求,不上说明

[ 本帖最后由 xiao28hao39 于 2010-12-31 13:17 编辑 ]

DSC00913.jpg


DSC00914.jpg


DSC00915.jpg


DSC00916.jpg


DSC00917.jpg


DSC00918.jpg

免费打赏
rekoba
2011年01月04日 16:11:21
22楼
泵前泵后的大小头没有设置。如何避免气蚀。
可调式减压阀水平安装才行。
回复
金——
2011年01月04日 17:13:26
23楼
请问:喷淋泵前不加过滤器吗?:handshake
回复
梦想成真321
2011年01月04日 20:23:20
24楼
挺好的,第三张哪个是减压阀啊?
回复
jiandaolzb
2011年01月05日 00:54:37
25楼
不错啊 做的还行
回复
lou
2011年01月05日 08:59:49
26楼
现在有不少可调式减压阀可垂直安装

[ 本帖最后由 lou 于 2011-1-5 09:06 编辑 ]
回复
lou
2011年01月05日 09:00:32
27楼
规范中用的是“可调式减压阀宜水平安装”,既然有这种产品,我觉的垂直安装应该也可以。当然要选用可垂直安装的产品,

[ 本帖最后由 lou 于 2011-1-5 09:10 编辑 ]
回复
titi_seasee
2011年01月05日 09:18:50
28楼
嗯嗯,画了那么多图~还真是没去过现场,学习了~~~谢谢分享啊
回复
liugps
2011年01月05日 10:04:43
29楼
好图,学习了
回复
ruqingbo
2011年01月05日 10:26:48
30楼
个人认为泵房的施工注意几个小细节:
1、系统中报警阀数量超过2套,其供水管必须在报警阀前形成环状供水;
2、消火栓出水管必须设置成环状,形成环状供水;
3、消防水泵出水管上必须设置压力表(监视管网压力)、试水阀(启泵实验时开启,放置管道超压,最好试水阀接至消防水池);
4、减压阀水平安装(不能因为空间布置不下去而该变);
5、水泵进水口异径管为偏心异径管,出水口异径管为同心异径管;
6、至于流量监控装置,看图纸设计了,我做过的和接触过的消防工程里,从没有见过安装流量监控装置;
7、还有就是报警阀上面安装(报警阀上面和信号蝶阀之间的阀门)是什么阀门???
回复
luckyhansen
2011年01月05日 10:50:12
31楼
消防泵的基础好高 从来都没做过这么高的基础
回复

相关推荐

APP内打开