消防水泵房
xiao28hao39
2010年12月30日 17:03:12
来自于工地图片
只看楼主

消防泵房,大家多提提意见哦,根据楼下要求,不上说明[ 本帖最后由 xiao28hao39 于 2010-12-31 13:17 编辑 ]

消防泵房,大家多提提意见哦,根据楼下要求,不上说明

[ 本帖最后由 xiao28hao39 于 2010-12-31 13:17 编辑 ]

DSC00913.jpg


DSC00914.jpg


DSC00915.jpg


DSC00916.jpg


DSC00917.jpg


DSC00918.jpg

免费打赏
wode0418
2011年01月02日 15:52:05
12楼
没发现有止回阀啊,还有那个DSC00918.jpg里的白色留头是做什么的啊?
回复
faddaf310
2011年01月02日 16:20:46
13楼
总体而言还是不错的,赞一个!
回复
xiao28hao39
2011年01月02日 18:18:46
14楼


1、减压阀组如果水平装的话,空间就显得很拥挤了,垂直装会不会影响效果?
2、水泵出口是有大小头的,就在水泵和软接之间;
3、真是高手啊,这都能看出来是DN65的啊,目前正在施工,还没有安装好呢;
4、流量检测装置嘛,图纸上没有哦,是否必须要装呢?
回复
baolan85
2011年01月03日 16:08:56
15楼
我不是学这行的 不太清楚
回复
sylee
2011年01月03日 20:37:00
16楼
水泵出口的止回阀在图中没有看到。
回复
gemini_xu
2011年01月03日 20:43:20
17楼
消防水泵安装的不错呀。看不出来有什么问题。
回复
寒冬
2011年01月03日 20:55:39
18楼
这个施工现场显得有太乱了!
回复
hailun992520
2011年01月04日 10:03:33
19楼
俺这减压阀组都是水平安装的,还没见过垂直安装的呢
回复
xg0789
2011年01月04日 11:47:32
20楼
不错 不错
:call:
回复
eternallp
2011年01月04日 15:43:59
21楼
学习了,我们马上也要做一个水泵房。跟这个差不多
回复