请教:接地变压器有什么作用,以及如何接线?
laoshu__007
2006年03月08日 11:15:41
来自于变压器
只看楼主

如题

如题
免费打赏
colourcat_3392
2006年05月09日 13:38:52
12楼
一般来讲,电力系统的中性点接地方式共有五种,即不接地;直接接地;经消弧线圈接地;经高压组接地和经低压组接地。电力系统的可靠性,设备造价,人身安全和系统发生接地故障后的损失与恢复供电的能力都与所采用的接地方式有密切关系,用户可根据自身条件选择不同的接地方式。对低压电力系统,为了降低设备造价,一般都采用直接接地方式;对中压系统(即6.3kV,10kV,35kV),为了限制接地短路电流,可在电力系统中性点与接地之间,加入相当的电抗或电阻,对中压系统而言,若变电站主降电压二次绕组(中压绕组)为角型接线(一般降压主变为星/角接线),没有中性点引出,就需要在系统中接入接地变,通常为Z型接线,
回复
kenan_zll
2006年07月08日 04:48:53
13楼
各种接地的主要目的:1、采取性价比高的绝缘,降低造价;2、降低故障时的电容电流,绝对提高短路器灭弧速度;3、与保护配合,提高灵敏度。
中性点高组接地,主要就是降低电容电流,提高灭弧速度,提高保护的灵敏度。
回复
nmdhlqw
2007年11月30日 16:18:35
14楼
我国电力系统中的10 kV(6KV)及35kV电网,一般都采用中性点不接地运行方式.电网中主变压器配电电压侧一般为三角形接法,没有可供接地的中性点.当中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压三角形仍然保持对称,对用户供电影响不大,并且电容电流比较小(小于10 A)时,一些瞬时性接地故障能够自行消失,这对减少停电事故,提高供电可靠性是非常有效的.由于该运行方式简单、投资少,所以在我国电网建设初期阶段一直采用这种运行方式,并起到了很好的作用.随着电网中电缆线路的增多,电容电流越来越大(超过10A),此时接地电弧不能可靠熄灭,于是利用接地变压器作为感性负载与系统接地时产生的容性负载进行抵消,提高灭弧能力.其接地方式有:直接接地、与接地电抗器、电阻或消弧线圈组合接地。
回复
shxwya
2008年12月17日 11:06:28
15楼
接地变是人为的制造一个中性点,用来连接接地电阻。当系统发生接地故障时,对正序负序电流呈高阻抗,对零序电流呈低阻抗性使接地保护可靠动作。