关于对电力管道施工图设计存在问题的一些看法
达人赵强
2010年12月30日 10:01:34
只看楼主

个人愚见:1.首先是电力管线布置在中央绿化带下是否合理?对路两边的用户负荷都需要穿越道路,过街支管较多,工程量较大。与其他管线相干涉的可能性较大。2.没有对道路另外一边做预埋管。我们的常规做法是每隔150米左右设一定数量的横过街管,以便负荷的调配。3.都只标明电力电缆井,可能是直通,三通等等。比较含糊。

个人愚见:
1.首先是电力管线布置在中央绿化带下是否合理?对路两边的用户负荷都需要穿越道路,过街支管较多,工程量较大。与其他管线相干涉的可能性较大。
2.没有对道路另外一边做预埋管。我们的常规做法是每隔150米左右设一定数量的横过街管,以便负荷的调配。
3.都只标明电力电缆井,可能是直通,三通等等。比较含糊。
免费打赏
xj.7204
2010年12月31日 10:17:52
2楼
电力电缆一般布置在南侧或西侧人行道上,靠建筑物侧。因电力电缆混凝土井盖较大,不宜放在车行道下。同时,充分利用“规范”可与建筑物为0.5m净距的规定。
回复
sunjinghua6869
2010年12月31日 16:22:16
3楼
同意楼上正解!!!!!
回复
xuenan212
2011年01月01日 14:57:46
4楼
额。。。我们这边基本放在东侧或是北侧。。
回复
dafhui
2011年01月02日 11:05:10
5楼
同意3楼。。。。。。:)
回复
king331
2011年01月02日 15:26:50
6楼
有没有比较详细的图纸看看学习下呢
回复
达人赵强
2011年01月02日 20:00:09
7楼
有图纸的,我会在收假后尽快上传
回复
szdzjy
2011年01月04日 08:51:30
8楼
第一次做正在学习中
回复
monicali
2011年01月05日 09:06:12
9楼
学习一下!!!!
回复
gangsi989844
2011年01月05日 17:03:02
10楼
好贴,赞一个,\(^o^)/~人啊:lol 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
chen6162006
2011年01月24日 10:13:02
11楼
管综到现在还没画过,悲剧
回复

相关推荐