200KVA的变压器二次电流时290,选择二次主断路器为何要选择400的还有800KVA的变压器二次电流为1160,选择二次主断路器是选1600还是1250的呢

200KVA的变压器二次电流时290,选择二次主断路器为何要选择400的

还有800KVA的变压器二次电流为1160,选择二次主断路器是选1600还是1250的呢
免费打赏
醉卧沙场君莫笑
2010年12月30日 10:53:46
2楼
如果你变压器是油变的话,考虑到油变可以过载一段时间,建议选断路器时,按二次侧电流乘以1.2的系数,如果是干变,最好别考虑过载,断路器的电流比你算出来的二次侧电流大就可以,比如你800KVA的变压器,选1250就可以。再说,用户也不可能让变压器满负荷运行的,一般占到70%-80%
回复
amdintellive
2010年12月30日 10:56:37
3楼
为什么干变不考虑过载了?油变允许过载?
回复
lingxuct
2010年12月30日 12:25:50
4楼
800的变压器,0.4KV侧断路器我选1600A的,整定值可以小一点。
回复
xiaokundu22
2010年12月31日 16:59:49
5楼
长见识,谢谢分享