只看楼主
200KVA的变压器二次电流时290,选择二次主断路器为何要选择400的还有800KVA的变压器二次电流为1160,选择二次主断路器是选1600还是1250的呢
200KVA的变压器二次电流时290,选择二次主断路器为何要选择400的
还有800KVA的变压器二次电流为1160,选择二次主断路器是选1600还是1250的呢
免费打赏
醉卧沙场君莫笑
2010年12月30日 10:53:46
2楼
如果你变压器是油变的话,考虑到油变可以过载一段时间,建议选断路器时,按二次侧电流乘以1.2的系数,如果是干变,最好别考虑过载,断路器的电流比你算出来的二次侧电流大就可以,比如你800KVA的变压器,选1250就可以。再说,用户也不可能让变压器满负荷运行的,一般占到70%-80%
回复
amdintellive
2010年12月30日 10:56:37
3楼
为什么干变不考虑过载了?油变允许过载?
回复
lingxuct
2010年12月30日 12:25:50
4楼
800的变压器,0.4KV侧断路器我选1600A的,整定值可以小一点。
回复
xiaokundu22
2010年12月31日 16:59:49
5楼
长见识,谢谢分享
回复
相关推荐
存在哪些因素可能引起单相变压器励磁涌流?
输变电工程
2024-07-31 11:21:49
北方室内油浸变压器为什么会受潮?
供配电技术
2024-07-30 00:46:23
如何预防三相变压器产生励磁涌流现象?
变压器
2024-07-29 09:55:45
三相变压器励磁涌流可能给电力设备及系统带来哪些影响?
变压器
2024-07-26 09:07:19
变压器、箱式变电所安装质量管控
变压器
2024-07-25 11:20:42
三相变压器为什么会产生励磁涌流?
变压器
2024-07-24 11:20:19
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的区别
工业自动化
2024-07-18 15:54:19
如何有效控制高阻抗变压器励磁涌流?
变压器
2024-07-17 10:17:53
电力系统频繁使用高阻抗变压器有哪些好处?
变压器
2024-07-12 09:40:07
有哪些地方可以使用高阻抗变压器?
变压器
2024-07-08 09:28:46
为什么变压器投运前必须进行5次冲击试验
变压器
2024-07-02 09:44:17
如何布置配电房?(高压室/低压室/变压器室/变配电所)
供配电技术
2024-06-27 13:23:37
电力变压器中性点保护讲解,通俗易懂,建议收藏慢慢看!
变压器
2024-06-20 10:44:18
变压器停、送电操作步骤与注意事项
变压器
2024-06-19 10:43:37
2024版《电力变压器能效限定值及能效等级》即将发布
电气资料库
2024-06-19 10:35:57
变压器并联运行,必须满足的4个条件
变压器
2024-06-17 11:59:36
施工现场临时用电负荷计算及配电导线、变压器设计选型
供配电技术
2024-06-13 14:31:56
一文带你学会变压器与低压断路器、互感器及母线、电缆的选择
变压器
2024-06-06 09:46:01
高手总结的变压器知识50问,看完就是变压器高手!
变压器
2024-06-04 11:31:59
变压器复压闭锁过流保护
变压器
2024-06-04 11:26:33
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开