板厚的初选
ross1981
ross1981 Lv.3
2010年12月30日 09:34:55
只看楼主

梁根据跨度初选截面高,柱根据轴压比选择,板的厚度怎么选?仅仅是靠1/35-1/40跨度的经验公式还是单双向板各有不同?求教!

梁根据跨度初选截面高,柱根据轴压比选择,板的厚度怎么选?仅仅是靠1/35-1/40跨度的经验公式还是单双向板各有不同?求教!
免费打赏
fmmszd
2011年01月04日 10:03:21
2楼
一般情况是构造按跨度的多少分之一取,在计算的过程中,如果挠度,裂缝等计算不通过,适当的加大减小板厚。
回复
土木小精灵1
2011年01月04日 22:36:43
3楼
如果是规则的单双向板按混凝土规范选取应该是没什么问题,单项取1/30~35,双向板取1/40~50,但现在随着户型的不断多样化,板的形状也逐步异型化,这个时候力得传递本身就是不确定因素,别说厚度的选取,就连计算都是个问题。刚刚做完一个,明明4200开间,最大进深6000的一块儿异形板,板厚110,板底配筋三级8@200,总工说够呛,这找谁说理去
回复
土木小精灵1
2011年01月04日 22:37:20
4楼
如果是规则的单双向板按混凝土规范选取应该是没什么问题,单项取1/30~35,双向板取1/40~50,但现在随着户型的不断多样化,板的形状也逐步异型化,这个时候力得传递本身就是不确定因素,别说厚度的选取,就连计算都是个问题。刚刚做完一个,明明4200开间,最大进深6000的一块儿异形板,板厚110,板底配筋三级8@200,总工说够呛,这找谁说理去
回复
池运发
2011年01月05日 10:53:50
5楼
短跨3900以下110厚,3900-4200 120厚,其他的1/35
回复
池运发
2011年01月05日 11:23:20
6楼
阳台厨房卫生间90-100板厚
回复
shuriciking
2011年01月07日 10:34:01
7楼
多谢多谢好好学习
回复
cen8426
2011年03月08日 21:00:48
8楼
回复
hua_2002
2011年03月10日 13:49:34
9楼
....学习
回复
liujian581
2011年03月10日 15:49:41
10楼
计算扰度后根据其相应值后确定板厚
回复
wensheji
2011年04月11日 14:08:06
11楼
可以看看全国技术统一措施
回复