请教一下,关于常压锅炉供暖的问题,如何解决定压的问题?谢谢了
请教一下,关于常压锅炉供暖的问题,如何解决定压的问题?谢谢了
2楼
最常用的是循环水泵入口定压,采用变频泵。系统小可采用膨胀水箱定压,但那是老办法了。
回复
3楼
膨胀水箱简单有效。
如果没有安装空间,又不想花钱买电控恒压泵,可以采用跨接分流管的办法。
具体做法:
在循环泵进水管和出水管跨接一根分流管,通常是6分(20mm)或4分(15mm)管,中间加一阀门调节分压。
回复
4楼
如果是间供系统这不用说了,一次水用膨胀水箱,而且高度高出一次水管路的最高点就行,循环水泵吸锅炉出水,循环泵扬程主要考虑设备的阻力管路阻力肯定很小了,通常20米(0.2MPa)左右。
如果是直供的,那定压用膨胀水箱或补水泵,但是膨胀水箱要设置于外网最高点,循环泵扬程考虑整个系统的循环阻力,但是也小于承压系统的循环泵压力。供热外网系统的回水主管道上安装启闭阀门,循环泵停转,阀门关闭,锅炉不承压。若用补水泵定压,压力稍高于外网高点,补水点位置为循环泵进水口。
回复
5楼
最早的方法是用膨胀水箱,现在有条件的使用定压罐和水泵变频