电缆压降多少可以忽略不计
lampard2011
2010年12月29日 20:22:18
只看楼主

大部分负载是马达55kw以下,敷设距离最长的250米,大部分在125米左右。请问电缆压降%多少内可以忽略不计,无需加大电缆截面?

大部分负载是马达55kw以下,敷设距离最长的250米,大部分在125米左右。请问电缆压降%多少内可以忽略不计,无需加大电缆截面?
免费打赏
zyz8438
2010年12月29日 22:37:51
2楼
关键是看电机的机端电压,一般电机机端电压在90%以上一般不用加大电缆截面。
回复
zyhidw
2010年12月30日 11:14:04
3楼
从一本设计手册里看到,电动机连续运转,电压损失的允许值为:5%
我是按这个标准验证电缆的截面
回复
mf-223
2011年01月07日 08:31:39
4楼
不错不错,学习了