生成施工图的时候出现这个。『梁支座宽减保护层厚度应>=0.4la』。请问影响这个的是什么因素。为什么只有屋面层出现,其他层的都没超限呢?高手出来指导一下吧。
生成施工图的时候出现这个。『梁支座宽减保护层厚度应>=0.4la』。请问影响这个的是什么因素。为什么只有屋面层出现,其他层的都没超限呢?高手出来指导一下吧。
2楼
影响不大,主要是构造要求,估计是你屋顶柱截面减小了,或者是荷载大,配筋大了,一般在剪力墙中经常碰到的,不过GSSAP有这个提示,就能很快找到那些梁了 ,一般是用较小直径的代换,也可以用一些构造手册上办法处理
回复
3楼
好贴!万分感谢!
回复
4楼
请教2楼的,能具体给个构造做法吗?谢谢!
回复
6楼
说明梁纵向钢筋的锚固长度不够,需要柱子的截面..
回复
7楼
我一般的做法是先调大柱截面,实在没有必要,就在说明里注明:直锚段不够,90度弯钩后全锚固长度要满足规范。一般小的工程这样写没有问题
回复
8楼
h3011237890 发表于 2011-1-1 18:08 想不起来从哪里找的了,很早的一个帖子的内容,再次发来给新人学学吧。好贴!虽不是新人,但受益匪浅!因为自已正是按上述去做的,但不敢总结,或者自已都糊涂着走着自已的路,没有看清前面路,现在回顾,要坚定走下去!!
回复
9楼
『梁支座宽减保护层厚度应>=0.4la』出现这种问题主要是因为梁钢筋在柱截面中的锚固长度不够,施工过程中可以把边梁钢筋向下弯,锚固进柱子中,而程序不没有考虑到此种情况。出现在屋面层,可能是您的屋面层柱子截面较小,导致梁钢筋的锚固长度不够。
调整方法:
1、最直接的就是加大柱截面。
2、加大梁截面看是否可以缩小梁钢筋直径,直径小了,锚固长度也变小了。因为锚固长度是根据钢筋直径而定的。
3、在施工图中按计算面积来配筋(不建议)
回复
10楼
到时候直接改
回复
11楼
过隙影 发表于 2013-6-25 10:16 『梁支座宽减保护层厚度应>=0.4la』出现这种问题主要是因为梁钢筋在柱截面中的锚固长度不够,施工过程中可以 …解答疑惑了
回复
12楼
过隙影 发表于 2013-6-25 10:16 『梁支座宽减保护层厚度应>=0.4la』出现这种问题主要是因为梁钢筋在柱截面中的锚固长度不够,施工过程中可以 …这个回答不错,真的很不错
回复