一般的办公楼(并没有设消防报警系统)一路电源,应急灯(加蓄电池)平时也做一般照明,该怎么用单控开关来控制应急灯的(一个开关控制一盏灯),假如消防时开关正好处于关的位置,在不切段电源的情况下,我们要如何让他亮起来。还有应急灯要不要单设一个回路(假如数量不是很多的情况下)。
一般的办公楼(并没有设消防报警系统)一路电源,应急灯(加蓄电池)平时也做一般照明,该怎么用单控开关来控制应急灯的(一个开关控制一盏灯),假如消防时开关正好处于关的位置,在不切段电源的情况下,我们要如何让他亮起来。还有应急灯要不要单设一个回路(假如数量不是很多的情况下)。
2楼
一般应急灯是要单独回路的
带蓄电池的应急灯穿线时,只要有一根相线不经过开关直接接到电池上即可
一般状态下,正常使用,当消防时,一般要切断正常电,应急灯自动亮起来
不过楼主说的不切断电源,那偶就不知道了
继续等待高手的说!!
回复
3楼
应急灯(加蓄电池)接入插座回路或独设-路,采用小型断路器保护,设扁三插供应急灯用,不必每灯设开关,因应急灯自带开关,正常时浮充电,断电即亮应急.若要试灯,按灯的开关即亮,断电时也可关闭,非常方便,
回复
4楼
楼上的应急灯概念可能是指消防应急照明,平时是关状态
楼主要的是正常时与正常照明灯有一样的效果
回复
5楼
有种应急灯(加蓄电池)是三线式,有一条是接至电灯回路的总路开关上,平时用单控开关来控制灯,当停电的时候由直接接至电灯回路的总路开关上的断电信号,来激活应急灯的继电器点灯
回复
6楼
困惑中,期待高手啊
回复
7楼
5楼说的还是要断电,我的意思是在不切断电源的情况下,怎样使消防时正好处于关闭的应急灯点亮。不解???
回复
8楼
如果加入消防的强切信号还可以的
否则好像没有什么办法!!
图是昨天论坛上刚看到的,借花献佛!!
回复
9楼
楼上的意思很明白,就是那图让人看了有点……,双控开关最好别那么画
回复
10楼
假如消防时开关正好处于关的位置,在不切段电源的情况下,我们要如何让他亮起来
关键是你怎么让灯具知道现在是消防的时候啊,如前面所说的,断电了,消防系统给信号了,都是让灯具知道现在是消防时候了,你现在没有消防系统,那只有让人去开吧
回复
11楼
请楼主参考一下我的图片,还有什么不明白的再提出来
回复