请教一个pkpm的剪力墙构造边缘构件配筋问题
mumaren333
mumaren333 Lv.4
2010年12月29日 15:12:59
只看楼主

我计算的一个非抗震地区的框支剪力墙上部剪力墙非加强部分为的构造暗柱,200X400的构造边缘构件。pkpm的计算配筋为0,构造配筋为452mm2,配筋率为0.57%疑问一:他这个构造配筋是怎么算出来的,就算按六度区查出来按三级抗震,纵向配筋也只是0.005AC=0.005x200x400=400mm2;疑问二:在pkpm进行剪力墙配筋时,他对这个构造按柱配的是8根12,面积都有905了。可是只要6根12,面积就有679,应该就可以轻松满足了嘛

我计算的一个非抗震地区的框支剪力墙上部剪力墙非加强部分为的构造暗柱,200X400的构造边缘构件。
pkpm的计算配筋为0,构造配筋为452mm2,配筋率为0.57%
疑问一:他这个构造配筋是怎么算出来的,就算按六度区查出来按三级抗震,纵向配筋也只是0.005AC=0.005x200x400=400mm2;
疑问二:在pkpm进行剪力墙配筋时,他对这个构造按柱配的是8根12,面积都有905了。可是只要6根12,面积就有679,应该就可以轻松满足了嘛
疑问三:pkpm出的暗柱配箍率是按配箍特征值0.1算的。可是说的是抗震时,那非抗震时还要这么控制吗?
免费打赏
linyou1989
2015年08月26日 14:37:51
52楼
zhangyipeng82 发表于 2010-12-29 21:09 关于第二条8根12的来历 给你发个地址你打开看37页14条http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin …这个是啥资料,看不到啊
回复
co1440143596107
2015年08月27日 20:19:09
53楼

说的太好了,太有用了
回复

相关推荐

APP内打开