是内走道还是疏散走道????
gjsliujunsong
2010年12月29日 11:35:08
来自于通风排烟
只看楼主

诚心请教,长度约25m的走道,一端是一道门,另一端是疏散门通往室外,两边都是房间,算内走道吗? 如果不算,根据建规长度大于40m的疏散走到需做排烟这一条,该走道可不做排烟。 如果算内走道,疏散门完全打开,面积超过走道面积的5%,可否认为满足自然排烟的条件?

诚心请教,长度约25m的走道,一端是一道门,另一端是疏散门通往室外,两边都是房间,算内走道吗?
如果不算,根据建规长度大于40m的疏散走到需做排烟这一条,该走道可不做排烟。
如果算内走道,疏散门完全打开,面积超过走道面积的5%,可否认为满足自然排烟的条件?
lorejeen
2010年12月29日 14:54:32
2楼
两边都是房间就应该算是内走道,所以超过20米,应该上排烟。 门是不能作为自然排烟口的,除非是那种带可开启天窗的门。 所以你要找是否有可开启的外窗,如果有,刚核算其面积是否达到要求。两者缺一,则必须机械排烟。
回复
gjsliujunsong
2010年12月30日 15:59:13
3楼
谢谢指点,我想赠送土木币给你,但是不会弄。
回复