北方寒冷地区230平米的会议室已经装修完毕使用中,天棚已经吊顶了,会议室靠外墙有三扇大窗,开会时人多的话,有人有窒息感,想要加设新风机那种比较好呢?还要考虑室内外温差问题。
北方寒冷地区230平米的会议室已经装修完毕使用中,天棚已经吊顶了,会议室靠外墙有三扇大窗,开会时人多的话,有人有窒息感,想要加设新风机那种比较好呢?还要考虑室内外温差问题。
2楼
虽在北方寒冷地区的冬季,但人们对空气清新的要求不会因纬度和季节改变,新风补充量至少按10~20m3/h.人,或房间换气次数2~3次/h,可以采用低噪声吊顶式空气处理器,以热水(采暖热水)为热源,将空气处理器安装在会议室外或相邻走廊上方,空气处理器出口端加装ZP100 L=800~1000mm风管消声器,避免噪声的会议室环境的影响,设备、管道的布置和隐蔽按现场条件定。
回复