结构设计计算书的主要内容一、设计依据 1.执行的国家标准、部颁标准与地方标准;2.应用的计算分析软件PKPM08版;3.资料:建筑设计施工图等。二、设计荷载 设计荷载见图chkpm1.T-chkpm5.T ; 荷载简图见图 LOAD-D1.T—LOAD-D5.T;LOAD-L1.T—LOAD-L5.T三、荷载取值1.墙自重取值:(1) 砼墙(2) 围护外墙 (3) 内隔墙(4) 活动隔断等效荷载
一、设计依据
1.执行的国家标准、部颁标准与地方标准;
2.应用的计算分析软件PKPM08版;
3.资料:建筑设计施工图等。
二、设计荷载
设计荷载见图chkpm1.T-chkpm5.T ;
荷载简图见图 LOAD-D1.T—LOAD-D5.T;LOAD-L1.T—LOAD-L5.T
三、荷载取值
1.墙自重取值:(1) 砼墙(2) 围护外墙 (3) 内隔墙(4) 活动隔断等效荷载
2.侧压力、水浮力计算、人防等效静载、底层施工堆载、支挡结构的地面堆载。
四、楼面(含地下室)、屋面荷载计算
1. 底层楼面 静载:
(1) 砼板厚 mm,自重标准值 (kN),分项系数。
(2) 面层厚度 mm,自重标准值 (kN),分项系数。
(3) 底粉或吊顶,标准值(1)kN/m2,分项系数。 (含吊挂灯具风管重)
恒载标准值 (kN)/m2
活载标准值( )kN/m2,分项系数。
2. 楼面荷载计算:按荷载标准层分别写。
一般楼面:
恒载:
(1) 砼板厚 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数。
(2) 面层厚度 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数。
(3) 底粉或吊顶,标准值 kN/m2,分项系数 。
小计 kN/m2
活载:(1) 活载标准值 kN/m2,分项系数。
(2) 等效隔断 kN/m2,分项系数。
特殊楼面:机房、贮藏、库房等活载大的逐项写出。
(3) 隔墙计算:q= kN/m2,hioxqi= kN/m
hio(净高)
不上人屋面:
恒载:
(1) 防水层,标准值 kg/m2,分项系数
(2) 保温层,标准值 kN/m2,分项系数
(3) 找平隔气层,标准值 kN/m2,分项系数
(4) mm厚屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数
恒载合计: kN/m2
注:不上人的屋面活载平屋面建议标准值1.0kN/m2,斜屋面为0.5kN/m2。
上人屋面:
恒载:饰面,标准值 kN/m2,分项系数。
刚性面层(50厚),标准值 kN/m2,分项系数。
找平层,标准值 kN/m2,分项系数。
防水层,标准值 kN/m2,分项系数。
保温层,标准值 kN/m2,分项系数。
找平、隔气层,标准值 kN/m2,分项系数。
屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数。
吊顶或底粉,标准值 kN/m2,分项系数。
合 计: kN/m2
楼梯荷载计算:
楼梯恒载:
(1) 楼板自重标准值,分项系数。
(2) 饰面自重标准值,分项系数。
(3) 底粉自重标准值0.5kN/m2。
合 计: kN/m2
五、地基基础计算书
1. 天然地基
(1) 持力层选择,基础底面标高。
(2) 地基承载力设计值计算。
(3) 底层柱下端内力组合设计值(可以用平面图代替)。
(4) 基础底面积计算、地基变形计算
应归纳总底面积,总垂直荷载设计值,供校对用。
(5) 基础计算书:冲切、抗剪、抗弯计算。
2. 复合地基 (1) 静载试验值。(2) 承载力设计值计算与选用值。 (3) 、(4)、(5)同天然地基。 3. 桩基 (1) 单桩承载力极限标准值计算(分别按钻孔计算)。(2) 桩数计算总桩数,总荷载设计值。 (3) 静载试验分析,桩位调整。 (4) 承台设计计算(冲切、剪切、抗弯
六、地下室计算
1. 荷载计算
2. 内力分析:侧板、底板。
3. 配筋原则
(1) 强度控制顶板。
(2) 裂缝控制,结构自防水底板、周边墙板。
七 电算部分
1 结构设计总信息
2 周期、振型、地震力
3 结构位移
4 轴压比与有效计算长度系数简图
5各层楼面及墙、梁荷载
6各层平面简图
7各层配筋简图
8层超筋超限输出信息
八 水池结构计算、楼梯计算、人防计算、雨篷等