最近做一个项目,用户是500KVA的变压器,主进线互感器为1200/5,现在用户带了个小负荷,不到2KW,结果进线柜上的多功能仪表电流不显示,也不计量,想问下,我们常用的多功能仪表的电流测量范围是多少到多少,因为经过计算,反映到二次侧的电流只有20来毫安,声明,这个互感器是设计院选的,不是我们公司自己选的
想问下,我们常用的多功能仪表的电流测量范围是多少到多少,因为经过计算,反映到二次侧的电流只有20来毫安,声明,这个互感器是设计院选的,不是我们公司自己选的
最近做一个项目,用户是500KVA的变压器,主进线互感器为1200/5,现在用户带了个小负荷,不到2KW,结果进线柜上的多功能仪表电流不显示,也不计量,想问下,我们常用的多功能仪表的电流测量范围是多少到多少,因为经过计算,反映到二次侧的电流只有20来毫安,声明,这个互感器是设计院选的,不是我们公司自己选的