请教大伙低压配电要PT柜吗

请教大伙
低压配电要PT柜吗
免费打赏
lk8609654
2006年03月08日 12:56:53
12楼
一般而言,低压配电系统属于中性点直接接地系统。如果出现接地,比如设备外壳绝缘击穿,线路对地等故障,实际就是单相短路,这时候保护需要立即动作,切除故障,而我们所依靠的各级低压断路器或者熔断器,如果是要求较高还可设置剩余电流断路器来防止漏电或接地;因此设置PT与否对于低压系统接地故障的监视,保护不是必需的。
但对于3~60KV高压输配电系统而言,体统一般是不接地或者小电流接地系统,对于这样的系统出现接地时,我们视接地电流而定,如果在允许范围内那么我们需要带着接地故障让系统再运行一段时间,一是保证供电的可靠性不出现间断,二是方便运行人员查找接地故障,因此对这样的系统需要设置绝缘监视,采用带开口三角形的PT是个不错的选择。
回复
zhujun_522
2006年03月08日 14:33:31
13楼

请教楼上开口三角一但感应了电压就跳了 怎么能继续工作呢
回复
gygygao
2006年03月08日 21:51:51
14楼
PT采取的电压信号可以做什么用?
回复
lk8609654
2006年03月08日 23:02:00
15楼
回13楼:你的说法不大正确。系统接地后开口三角形肯定有电压产生,多少伏视情况而定,但开口上设置的电压继电器一定会动作,也一定要动作,否则失去设置三相五柱式PT的意义;然而电压继电器动作不一定是用来跳闸,我们一般动作于声光报警,统治值班人员检修(指3—60KV)系统,也有用它来做负序电压启动过流保护,但一般不存在你说的马上跳了。
回14楼:PT采的可以做为系统公用的电压供给源,为整个系统提供一个安全,可靠的电压信号。具体说,是参与测量、保护功能,比如系统线间及对地电压指示,系统绝缘监视,或与过流保护一起构成复合电压闭锁过流保护,或则进行电能计量等等,总之,凡是要在高压系统中用到电压信号的,都需要设置PT。